中空空调用线大小计算问题
scdzxzh
scdzxzh Lv.4
2011年04月16日 19:27:44
来自于中央空调
只看楼主

我们单位有三台中央空调,额定功率分别为122KW,102KW,102KW,线的长度为120米左右。设计院设计时用三根zryjv4*240+120的电缆.经过我计算,感觉zryjv4*120+95的就行了。大家觉得应该多少,并且给一个计算工式是如何计算出来的。

我们单位有三台中央空调,额定功率分别为122KW,102KW,102KW,线的长度为120米左右。设计院设计时用三根zryjv4*240+120的电缆.经过我计算,感觉zryjv4*120+95的就行了。大家觉得应该多少,并且给一个计算工式是如何计算出来的。

1.jpg

免费打赏
jaximy
2011年04月20日 10:36:12
12楼
按设计原来的比较合适
回复
hj0433132
2011年04月20日 11:11:36
13楼
回复
zmgxx126
2011年04月21日 07:34:34
14楼

可笑忘了三相和单相的区别122kW 230A不考虑120M电压降150电缆足矣
回复
jammy10
2011年04月21日 10:06:50
15楼
来学习的,
回复
scdzxzh
2011年04月26日 23:06:03
16楼
各位,我想你们看错了,我是说三根4*240+1*120的zr-yjv电缆。就是每台热泵120KW各一组4*240+1*120电缆。
回复
sheng3820486
2011年04月27日 16:23:02
17楼
122000/380/1.732/0.8=231A
每平方2A的电流
选用120平方的线
可是这么算的?
回复
sheng3820486
2011年04月27日 16:27:14
18楼
感觉没错啊。。122kw用3*120+75
102kw的用3*95+50
如果线过长。。。加一个型号
回复
scdzxzh
2011年04月30日 18:13:31
19楼
我是按19楼同样的算法算出的。
回复
aaron813
2011年04月30日 20:26:16
20楼
如果是按17楼所说,那明显是设计院太保守了。楼主要搞清楚是每台机(接设备)都用4*240+120的电缆还是三台机的主电缆用4*240+120,这个区别很大的。
回复
zyj630830743
2011年04月30日 21:01:52
21楼
我 要学
回复