为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根
wokaowang
wokaowang Lv.3
2011年04月16日 10:22:55
只看楼主

为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根,这是哪里的规定,规范上好像没看到,而且原因是什么?小弟结构设计新手,请各位大大多多指教[ 本帖最后由 wokaowang 于 2011-4-16 10:44 编辑 ]

为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根,这是哪里的规定,规范上好像没看到,而且原因是什么?
小弟结构设计新手,请各位大大多多指教

[ 本帖最后由 wokaowang 于 2011-4-16 10:44 编辑 ]
免费打赏
havinking
2014年03月24日 17:16:39
22楼
赞同9楼的说法:):):):)
回复
einejgoeng
2014年03月24日 20:36:24
23楼
详见高规和图集说明。

Самые крупные авторитеты сходят у нас на нет, превращаются в ничто, как только им перестают доверять рабочие массы, как только они теряют контакт с рабочими массами!
在我们这里,最有威望的人只要不再得到工人群众的信任,只要失去了和工人群众的联系,就会完全垮台,就会一钱不值!
回复
dream199012
2014年03月24日 20:46:27
24楼
箍筋肢距的要求,和受力钢筋根数
回复
yangayaya
2014年05月12日 15:16:20
25楼
chen13033576 发表于 2011-4-19 19:26 350宽时就要做成四肢箍筋1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于 …嗯,终于找到满意的答案了,多谢:)
回复
一类场地
2014年05月12日 16:50:22
26楼
请看混凝土构造手册第四版第158页,梁宽350~400,计算满足的情况下可做三肢箍
回复
lvwang3811
2014年05月19日 12:33:04
27楼
学习了,谢谢。
回复
chouguaiguai
2014年06月12日 13:46:09
28楼
同是新手
回复
chouguaiguai
2014年06月12日 13:46:40
29楼
chen13033576 发表于 2011-4-19 19:26 350宽时就要做成四肢箍筋1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于 …:handshake
回复
smallnavy
2014年06月20日 12:46:18
30楼
chen13033576 发表于 2011-4-19 19:26 350宽时就要做成四肢箍筋1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于 …箍筋肢数取偶数有出处么?
回复
采菇凉的蘑菇
2014年06月20日 14:46:02
31楼
肢距决定的。抗规就有说明