一个丙类厂房,屋面是钢架结构,经过各种方案比较后,采用机械排烟,而且采用屋顶风机排烟(DWT型的),请问排烟风机前面的防火阀怎么安装?

一个丙类厂房,屋面是钢架结构,经过各种方案比较后,采用机械排烟,而且采用屋顶风机排烟(DWT型的),请问排烟风机前面的防火阀怎么安装?
simplesb
2011年04月17日 09:13:00
2楼
放在内侧,屋顶高10米,检修也在问题!
回复
syjlfj
2011年05月05日 13:05:11
3楼
把排烟风机做成屋顶式就可以了
回复
wj0323128
2011年05月06日 11:58:06
4楼
防火阀安装在屋面下的檀条上,说白了就是槽钢和屋顶焊接,防火阀和槽钢焊接好,防火阀下面接风管。或者是防火阀安装屋顶上面的泛水里,如果泛水里装了止回阀,那就用上面的方法。
回复
haosemi
2011年05月07日 11:59:40
5楼
楼上正解,防火阀一般是不需要检修的,倒是排烟风机每年消防检查时需要开启,
回复
beekuu
2011年05月12日 09:29:26
6楼
"把排烟风机做成屋顶式就可以了"
正解
回复
wanjun1077
2011年08月27日 12:29:42
7楼
如果是屋顶风机的话,不装防火阀也没关系吧,反正排烟也不怕导致火灾蔓延不是?
如果是普通风机,因为竖向有风管,到了280不停机有可能造成火灾蔓延。
个人理解。
回复
tangchaoyhl
2011年11月22日 11:16:50
8楼
这个问题确实比较棘手,比如内走道排烟问题,竖向有多层,通过土建竖井至屋面,防火阀安装比较难解决!
回复