关于pkpm与新规范剪力墙构造边缘构件配筋冲突问题
mofancy
mofancy Lv.3
2011年04月15日 21:36:43
来自于PKPM
只看楼主

我建了一个18层剪力墙模型,八度,二级抗震。下面的约束边缘构件受抗震影响配筋面积会大我可以理解。但是到了上层构造部分,边缘构件的配筋率是0.8%或0.85%,而新版抗震规范中构造边缘构件,八度二级的最小配筋率是0.6%。同时规范规定GJZ出墙肢250,pkpm中却是出墙肢300。即便是顶层也是这样。我用的是最新版的pkpm,刚刚才发行的。请问这是怎么回事呢,是软件问题还是我系数没有调整?

2011年04月15日 22:40:08
2楼
我也有有同样问题,等高手解答
回复
mofancy
2011年04月17日 17:55:12
3楼
木有人理啊~顶一下顶一下…… 求解答~~谢谢~
回复
chli1103
2012年01月06日 20:29:47
4楼
一样一样的问题啊??????????
回复
lianwanming
2012年01月09日 10:56:45
5楼
不错,下来看看