系杆可以是型钢的吗
waww11
waww11 Lv.6
2011年04月15日 19:04:30
只看楼主

轻型门式刚架结构,柱高15.5米,27米跨,无吊车,请问需要在中间设置一道系杆,系杆是管子还是型钢的呢

轻型门式刚架结构,柱高15.5米,27米跨,无吊车,请问需要在中间设置一道系杆,系杆是管子还是型钢的呢
免费打赏
wzb758ap
2011年05月04日 09:47:51
22楼
非常同意楼主的说法,再说在现实的工程中你很难从严格把握是柔性还是刚性,往往是并存的,所以还按刚性的保险一些,毕竟系杆相对于整个工程的造价影响不是太大,而对结构的安全却是影响很大的。
回复
feng_wh
2011年05月12日 16:13:22
23楼
都可以,但使用钢管好些,一般情况下造价会低一些,施工更方便一点
回复
zalzhangao
2011年05月12日 16:28:40
24楼
只要长细比符合设计要求不就可以了
回复
8153696
2011年05月12日 17:03:11
25楼
当然可以,当柱距大是甚至格构式的都可以。还有就是现在有些审图的对钢结构真是很不懂的。
回复
daisong8
2011年05月12日 17:29:21
26楼



ding,这是我们所缺少的
回复
add_oil
2011年05月13日 09:21:47
27楼
可以,但是需要的截面很大,
回复
rshow007
2011年05月20日 11:13:56
28楼
我想问一下9楼,按照你的说法,系杆在柱间支撑的配合下才能起到减小柱平面外计算长度的作用。那么没有柱间支撑的柱子呢?平面外计算长度怎么减小?谢谢。这个问题困扰我很久了,前面做过一个14米高的车间。
回复
流水随风
2016年11月06日 11:12:51
29楼
设计本意是想控制柱子的稳定性,赞成8楼的建议
回复
tony313
2016年11月06日 16:40:12
30楼
知其然,亦知其所以然,乃设计之本。
回复
xdq909
2016年11月07日 07:44:16
31楼
当然可以,型钢平面外刚度较差
回复

相关推荐