轻型门式刚架结构,柱高15.5米,27米跨,无吊车,请问需要在中间设置一道系杆,系杆是管子还是型钢的呢
轻型门式刚架结构,柱高15.5米,27米跨,无吊车,请问需要在中间设置一道系杆,系杆是管子还是型钢的呢
2楼
可以,没问题的。
回复
3楼
都可以 ,型钢强度更高。
回复
4楼
当然可以了,但用型钢好像比较少
回复
5楼
审图员这个说法不准确。对于系杆,按照设计时的手里状态可以分成柔性系杆和刚性系杆.一般来说对于柔性系杆只考虑系杆承受拉力,不存在失稳问题,这种情况下采用型钢或钢管(管材其实也是型钢)没有区别,通常还可以采用钢筋(需要张紧)。但对于刚性系杆,采用普通型钢是不适合的。因为刚性系杆在压力作用下存在失稳问题,而普通型钢两个方向的惯性矩(或回转半径)不一样,计算失稳应采用绕弱轴惯性矩(即采用绕弱轴回转半径),这样就比较浪费了。而圆管任意方向的惯性矩是一样的,所以常见的多采用圆形钢管作为系杆。
回复
6楼
知其然,亦知其所以然,乃设计之本。
回复
7楼
6楼说得对,系杆需要ix与iy相等才最经济。
回复
8楼
其实楼主没有把问题问清楚,我想楼主是想减少柱平面外的计算长度。如果加刚性系杆,必须配合柱间支撑才能起到减少柱平面外的计算长度的作用。如果采用H型钢截面,则需要梁柱固结才能起到减少柱平面外的计算长度的作用,且此时仅能考虑为有侧移框架考虑计算长度系数。相比较而言,第一种方法更为经济些。
回复
9楼
压杆采用型钢吧,拉杆圆钢就行
回复
10楼
呵呵,来学习学习大家的经验
回复
11楼
谢谢6#,和你学了不少东西。
回复