500KVA变压器需要瓦斯、温度保护吗?
yjig
yjig Lv.7
2006年04月19日 22:52:15
来自于变压器
只看楼主

本公司新装的一台S9型500KVA全封闭式变压器,设计院的图纸上有瓦斯及温度保护,但施工时却没装。据施工单位解释说:630KVA以下的变压器不需要安装,且也不好安装。设计院也说他们设计时疏忽了,630KVA以下确实没必要装。但我们考虑到变压器的负载较重,觉得装了心里才踏实。现请教各位,500KVA变压器安装瓦斯、温度保护,是可装也可不装?还是必须装?还是不好安装?谢谢!

本公司新装的一台S9型500KVA全封闭式变压器,设计院的图纸上有瓦斯及温度保护,但施工时却没装。据施工单位解释说:630KVA以下的变压器不需要安装,且也不好安装。设计院也说他们设计时疏忽了,630KVA以下确实没必要装。但我们考虑到变压器的负载较重,觉得装了心里才踏实。
现请教各位,500KVA变压器安装瓦斯、温度保护,是可装也可不装?还是必须装?还是不好安装?
谢谢!
免费打赏
woniu888
2006年04月19日 23:13:22
2楼
没有必要装!一般规定800KVA以上的要装!
不过你们单位现在还新装S9型的变压器!?我们这儿供电局要求新上变压器必须是S11的!
回复
hkgd8848
2006年04月19日 23:53:36
3楼
确实没必要,500这么小的容量,上瓦斯和温度保护太浪费。
回复
abby515
2006年04月20日 05:47:15
4楼
没必要装,大于630KVA再装吧,一般只需要装设熔断器就好了
回复
tcchezhong
2006年04月20日 07:46:24
5楼
车间内变电所要求装。其他可不装。查10KV变电所设计规范。
回复
libashiji
2006年04月20日 08:05:12
6楼
400-630的车间内变电所要求装瓦斯保护,温度不用。温度要800以上才用。
回复
lwei020420
2006年04月20日 08:05:43
7楼
设计图纸有就应该装
回复
dsy123456
2006年04月20日 08:16:20
8楼


你们哪里的,我这里也用S9的。
回复
zhangkeqin2334
2006年04月20日 08:40:01
9楼
800KVA以上的才要装
回复
bqg
2006年04月20日 08:54:07
10楼

同意,车间内变电所400KVA以上就要装,不在车间内的800KVA以上才装.
回复
azed_123
2006年04月20日 09:03:57
11楼
据《工业与民用配电设计手册》P236
温度保护在≥1000kVA的时候才需装设
瓦斯保护呢,400~630kVA时,车间内变压器才需装设,
800kVA及其以上的容量就一般都需要装设了
不过现在象这种容量不大的变压器用干变的比较多,这样就没有瓦斯保护的问题了
回复

相关推荐

APP内打开