500KVA变压器需要瓦斯、温度保护吗?
yjig
yjig Lv.7
2006年04月19日 22:52:15
来自于变压器
只看楼主

本公司新装的一台S9型500KVA全封闭式变压器,设计院的图纸上有瓦斯及温度保护,但施工时却没装。据施工单位解释说:630KVA以下的变压器不需要安装,且也不好安装。设计院也说他们设计时疏忽了,630KVA以下确实没必要装。但我们考虑到变压器的负载较重,觉得装了心里才踏实。现请教各位,500KVA变压器安装瓦斯、温度保护,是可装也可不装?还是必须装?还是不好安装?谢谢!

本公司新装的一台S9型500KVA全封闭式变压器,设计院的图纸上有瓦斯及温度保护,但施工时却没装。据施工单位解释说:630KVA以下的变压器不需要安装,且也不好安装。设计院也说他们设计时疏忽了,630KVA以下确实没必要装。但我们考虑到变压器的负载较重,觉得装了心里才踏实。
现请教各位,500KVA变压器安装瓦斯、温度保护,是可装也可不装?还是必须装?还是不好安装?
谢谢!
免费打赏
lovol
2006年04月20日 09:38:22
12楼
不必!
回复
xinjun-xuan
2006年04月20日 10:46:29
13楼
≥315kVA的车间内油浸变压器就要装的
回复
yjig
2006年04月20日 23:02:36
14楼
谢谢各位!本变压器就是装在车间,看样子确实是要装瓦斯保护了。
回复
xlpe
2006年04月20日 23:14:25
15楼
不用装。甚至2000kVA都有不装的,你装它干啥?
回复
fanhao89829
2006年06月08日 13:49:50
16楼
据《工业与民用配电设计手册》P236
温度保护在≥1000kVA的时候才需装设
瓦斯保护呢,400~630kVA时,车间内变压器才需装设,
800kVA及其以上的容量就一般都需要装设了
不过现在象这种容量不大的变压器用干变的比较多,这样就没有瓦斯保护的问题了
回复

相关推荐