设计一片喷灌,水力计算问题,急
fys0601
fys0601 Lv.2
2011年04月15日 13:44:54
只看楼主

我设计一片喷灌,从干管出去又6根支管,现选定支管6工作为最不利情况,支管6上共有37根毛管同时工作,请问计算沿程损失的时候,只考虑最远的那根毛管,还是要将37根毛管沿程损失加起来?

我设计一片喷灌,从干管出去又6根支管,现选定支管6工作为最不利情况,支管6上共有37根毛管同时工作,请问计算沿程损失的时候,只考虑最远的那根毛管,还是要将37根毛管沿程损失加起来?
免费打赏
shenwenling1
2011年04月15日 16:04:58
2楼
我认为应该参照喷淋计算。象喷淋一样每个节点叠加。因为全部工作时,管道流量是叠加的,所以损失也应该全算。
回复
zt_email
2011年04月15日 16:33:58
3楼
如果你是计算所需扬程的话,应该算最不利点(如果没有管径的特殊变化,一般也就是最远点的),最不利点的水头都能保证,其他点的肯定也能保证了
回复
shenwenling1
2011年04月18日 09:42:33
4楼
他的喷头应该全开,从最不利点开始计算,沿着最长的主管,每个节点往前计算。
我没说清楚。不是每根管的损失相加,而是计算主管时,流量是下游支管之和。
回复