关于火灾报警控制器的设置与否的问题?
xyg37
xyg37 Lv.4
2011年04月14日 10:38:08
只看楼主

单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?

单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?
免费打赏
zhaowb_1959
2011年04月22日 10:37:21
22楼
好好学习一下规范
回复
miaozq007
2011年04月24日 17:06:32
23楼
我前几天做的一个汽车店就一千多平,怕消防麻烦就做上了,省的找事
回复
zcy_2010
2011年04月25日 13:29:01
24楼
一个人如果没有了眼睛,他的动作会怎样
回复
hxmtom1
2011年04月27日 10:12:43
25楼
消防要求做,你还是做吧。
回复
yb9541
2011年07月04日 12:06:39
26楼
我觉得15楼说的不错
回复
yan9388
2012年10月13日 12:52:19
27楼
这个太好理解了,你既有消防风机和防火卷帘,那由谁来指令呢?没有 火灾报警控制器,你咋联动动作啊?当然要火灾报警控制器了.
回复
yanpeng61
2012年11月21日 13:17:06
28楼
这是个复杂的问题,只要消防大队点头就可以了。不过也要根据实际情况,如的确需要报警系统还是装的好。一切为了安全,如果有什么疑问可以到 消防百事通上看看资料问题的。
回复

相关推荐

APP内打开