单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?
单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?
12楼
有防火卷帘及排烟机要设自动报警。
回复
13楼
个人认为只要有排烟风机,正压风机这些消防时需要联动的设备的时候就应该设消防报警系统,不然这些设备就失去了其本身所应具有的功能。
回复
14楼
我认为只要按照咱们的“火灾自动报警系统规范”如果用做,必须做,如果不用做,那么就将建筑有的“消防排烟风机”等设备控制线引导室外接消防控制室就可以了!
回复
15楼
不用做报警系统,如果有排烟风机或是防火卷帘,只做消防联动控制系统即可。即:在防排烟区域(如走廊),或是卷帘两侧设探测器,探测器报警线直接接到风机或卷帘控制箱,火灾报警时直接联动排烟风机或卷帘启动。
注意,这个不是火灾自动报警系统,应叫做防排烟或防火卷帘联动控制系统,写说明的时候要特别注明。
[
本帖最后由 hrbllb2000 于 2011-4-21 09:20 编辑 ]
回复
16楼
在很多情况下。在没有火报时我都是手动启动的。工程竣工了很长时间了。我觉得。这个可能与当地的消防部门的要求不一样有关吧,最好根据消防的意见来。
回复
17楼
很多情况下。在没有火报时我都是手动启动的。工程竣工了很长时间了。我觉得。这个可能与当地的消防部门的要求不一样有关吧,最好根据消防的意见来。
回复
18楼
具体根据《建规》11.4来定
建筑物的性质很重要,否则无法判别!
回复
19楼
看着说明还是做一做的保险
回复
20楼
消防部门要求做,你能够不做吗?
回复
21楼
好帖子,学习一下,虽然看不懂,仍然要顶,支持楼主!
回复