板挠度的问题???
ht289594493
2011年04月14日 00:10:55
只看楼主

图中,卫生间板挠度超限,长边4米 ,此工程位于江苏常州,由于我们这边对卫生间恒荷,活荷要求比较严格,具体为什么我也不是很清楚,PKPM里选择了自动计算板自重,恒荷(既附加荷载)取值6 ,活荷载取值6 。 板计算时错层和边界全是固端 ,挠度超限,像我这种情况是属于结构布置问题 ,还是由于荷载太大 ,不能在按一般以跨度来取板厚 ,适当加强板厚吗? 我就怕是结构布置问题!请大家帮忙解决下 ,谢谢了!

图中,卫生间板挠度超限,长边4米 ,此工程位于江苏常州,由于我们这边对卫生间恒荷,活荷要求比较严格,具体为什么我也不是很清楚,PKPM里选择了自动计算板自重,恒荷(既附加荷载)取值6 ,活荷载取值6 。 板计算时错层和边界全是固端 ,挠度超限,像我这种情况是属于结构布置问题 ,还是由于荷载太大 ,不能在按一般以跨度来取板厚 ,适当加强板厚吗? 我就怕是结构布置问题!请大家帮忙解决下 ,谢谢了!

34.jpg

免费打赏
ht289594493
2011年04月14日 00:19:15
2楼
计算书如下 ,谢谢了
回复
x1xqq
2011年04月14日 09:34:11
3楼
从计算书上看到,板厚为100,有效高度取70,板筋强度360;板筋直径应该不会大于12,因此有效高度可取75;长边4米,从图看短边与长边相差不大,若荷载略大的话,板厚100可能是略小,板厚加10~20应可。
回复
ht289594493
2011年04月14日 20:44:15
4楼
谢谢你的回答 ,120的板就可以了!
回复
tianzhinanhai
2011年04月15日 13:36:47
5楼
恩恩 估计是荷载大了,加板厚
回复
concretez
2011年04月15日 13:51:54
6楼
荷载大了点,增加板厚吧。120应该够了
回复
ziadouxforce
2011年04月15日 14:18:59
7楼
即使严格,也不会这么大吧,恒载照你这么板自重+6=25*0.12+6=9kn/m2,那就是每平方1800斤,卫生间什么东西,有这么重?假设水会过膝,就是每平方1000斤,那还有什么东西会有800多斤集中在一个平方?个人觉得,自己算下荷载,那个自动计算板重就不要点了。我也犯过这样的错误,记忆犹新
回复
sfy710
2011年04月20日 11:24:26
8楼
即使严格,也不会这么大吧,恒载照你这么板自重+6=25*0.12+6=9kn/m2,那就是每平方1800斤,卫生间什么东西,有这么重?假设水会过膝,就是每平方1000斤,那还有什么东西会有800多斤集中在一个平方?个人觉得,自己算下荷载,那个自动计算板重就不要点了。我也犯过这样的错误,记忆犹新
回复
wjesy
2011年04月20日 13:08:12
9楼