今天做的楼层管线预埋
fkue1980
fkue1980 Lv.2
2011年04月13日 22:28:59
来自于照明工程
只看楼主

帮我看看符合规范不

帮我看看符合规范不

照片 011.jpg


照片 012.jpg


照片 009.jpg


照片 014.jpg


照片 015.jpg

cxd_3330
2011年06月15日 20:16:21
2楼
管线不多,挺整齐
回复
rfygh
2011年06月17日 15:53:22
3楼
乱。。。。。。。。。。
回复
wzzc
2011年09月13日 14:38:55
4楼
管线少,这是照明与消防的预埋吧?
回复
ygp_1978
2011年10月09日 22:21:38
5楼
看到梁下面的几个管头子就知道水平不低。至于有些人说乱的,我劝他去好好学习规范,学习暗管的布线原则。不过有个地方要注意,比如地插座的线管不能穿在梁里面,线管必须甩到平板上走。灯头盒与灯头盒有的没有连接,如果按你这样从开关进线,不符合安全要求。

[ 本帖最后由 ygp_1978 于 2011-10-9 22:29 编辑 ]
回复
dghuan
2011年10月10日 14:06:04
6楼
正想学习这方面的,其实灯头盒与灯头盒之间的线管到时就是穿地线跟零线是吧?同一路的话,如果没有连起来的话,到时布线就浪费电线了,是不是这样子
回复
ygpp_1978
2011年10月10日 17:20:34
7楼

如果按你说的,灯头盒之间只穿零线,PE线,火线从另一开关借过,那么就形成这个灯盒子到开关只有一根控制线,而没有其他线。线到是省了,但是你违反了强条。单根导线绝对不能单独穿在一根线管内。

[ 本帖最后由 ygpp_1978 于 2011-10-10 17:21 编辑 ]
回复