图片是刚刚铺完的地暖,农村的平房,热源选用燃煤锅炉,管道间距150mm,现在和大家分享一下,希望能多多提出意见,下面的是材料选用的规格,都来晒晒你们用的材料怎么样。1.苯板容重14kg,厚度3cm,2.边角保温采用是1cm苯板,3.管子选用的宏岳的PE-xa管,间距150cm,4.铝箔纸使用的是普通的夹筋牛皮纸,(从没见过真正的铝箔纸,市场上没找到,有的话给发张图,)铝箔纸是怎么反射热量的。
图片是刚刚铺完的地暖,农村的平房,热源选用燃煤锅炉,管道间距150mm,现在和大家分享一下,希望能多多提出意见,下面的是材料选用的规格,都来晒晒你们用的材料怎么样。
1.苯板容重14kg,厚度3cm,
2.边角保温采用是1cm苯板,
3.管子选用的宏岳的PE-xa管,间距150cm,
4.铝箔纸使用的是普通的夹筋牛皮纸,(从没见过真正的铝箔纸,市场上没找到,有的话给发张图,)铝箔纸是怎么反射热量的。
5.钢丝网使用的是丝径1.4的,网格间距200mm
6.分集水器用的是百森的双阀分集水器。
还有谁能告诉我,如果要是铺木地板的话,管子回填得需要几公分,也就是说管上还有几公分的泥,这样铺木地板热的效果才好,热源是自己烧的燃煤炉,地区是邯郸地区的平房。
2楼
不错,我也想给我家安装呢
回复
3楼
进来学习啊下,呵呵,很好啊
回复
4楼
铝板纸应该好买,不知你在什么地方买不着,木地板做地暖要慎重,因为木地板导热相当差,做不好会不暖的。
回复
5楼
看来你使用燃煤锅炉房,不知道供回水温度如何?地板敷设采暖要求水温小于60℃,燃煤锅炉房的可能会超,可以考虑混水的问题。再者,150mm的间距是不是有点小了些,我看你铺的一个房间好满了,要是没有温度自控的装置的话,将来估计很热,对于地板敷设采暖地表面的温度是有要求的,人员经常停留区地表面温度应控制在24-26℃最高不要超过28℃,应该根据规范对你的地表面温度进行验算,如果超出的话倒是可以采用木地板,就如楼上说的木地板热阻大,可以降低地表面温度。还有回答你铝箔的问题,因为地板采暖主要以辐射供暖为主,铝箔对热辐射波段(电磁波段)的反射能力很强,因此可以有效减少向地面的热损失。回填层规范规定一般50mm厚,采用C15豆石混凝土。
回复
6楼
回复
7楼
其实规范有明确的要求~~~~~~~~~~~~~~
回复
8楼
学习了。。。
回复
9楼
没做地暖
回复
10楼
不错,学习了。
回复
11楼
盘管间距过小,使用时有可能会产生过热现象;盘管间距不均匀;未设置伸缩缝。以上是本人提出的几点愚见。