【疑问】关于侧墙式通气管的问题。
zhw0517
zhw0517 Lv.3
2011年04月13日 17:00:21
只看楼主

遇到一个工程,是工业厂房,下面三层是卫生间,最上面一层是电梯机房,是否要设侧墙式通气管,它与污水管是如何连接的?是否就是简单地从立管上伸出一根横管,然后通向室外,再伸出屋面?谢谢!

遇到一个工程,是工业厂房,下面三层是卫生间,最上面一层是电梯机房,是否要设侧墙式通气管,它与污水管是如何连接的?是否就是简单地从立管上伸出一根横管,然后通向室外,再伸出屋面?谢谢!
免费打赏
tttyyyhhh
2011年04月16日 17:18:55
12楼
可以做侧墙透气 如果满足不了要求 就穿上边的卧室,这段管就叫通气管了 ,我们这边通气管是可以穿的。
回复
jim820226
2011年04月16日 21:32:03
13楼
侧墙通气管是有图集的!楼主可以找找!百度一下就可以!
回复
saerfly
2011年04月17日 16:37:23
14楼
规范有距离规定 图集有国标图集 查一下就好了
回复
银杏白果
2011年04月17日 16:50:23
15楼
10楼说:“除非出墙的位置4m范围内没有门窗,否则基本出不来。”我看规范76页4.6.10条2.在通气管口周围4m内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧。你的说法还有什么别的解释吗?
回复
lzylily1
2011年04月17日 23:45:58
16楼
楼上的同志:“引向无门窗一侧”我就不解释了,因为我的前提条件是“4m范围内没有门窗”。一般情况是这样的,如果出通气管的位置有门窗,那么他的以上各层一般也都有门窗。要满足0.6m以上通气,那你岂不是要把侧墙通气管一直引到最高层,这样整段通气管都在室外,即难看又容易老化。那你还不如直接做伸顶通气呢。所以“通气管口应高出窗顶0.6m”基本没什么用。他主要是针对伸顶通气管说的。侧墙通气管一般用在底层有排水管道,高层没有,的情况下。因为做伸顶通气很不经济,还占用上层空间。采用侧墙通气可以最短的路径接到室外。
回复
zhw0517
2011年04月18日 09:16:07
17楼
谢谢各位!我们一起加油吧!
回复
shenwenling1
2011年04月18日 16:50:45
18楼
原帖由 tttyyyhhh 于 2011-4-16 17:18 发表
可以做侧墙透气 如果满足不了要求 就穿上边的卧室,这段管就叫通气管了 ,我们这边通气管是可以穿的。 [/qu
这个概念理解真是好,这段管不叫排水管,改名了,叫通气管。不知道其他地方这样做审图是否会通过。
回复
zt_email
2011年04月18日 17:53:42
19楼

走侧墙影响外立面,需要和建筑专业协调最优方案;走卧室是违强条的,就算水专业同意,建筑专业也不会同意,没有哪位住户愿意在卧室看到根污水管吧,就算做管井或者包起来,还是有传声影响。
回复
jtzhang
2011年04月20日 11:59:30
20楼
可以这样来考虑的。侧墙通气管伸出屋面按规范要求进行。上人屋面伸出2米,不上人一般0.3米。
回复
boje
2011年04月20日 22:55:55
21楼
《建筑给排水设计规范》4.3.3A规定 排水管道不得穿越卧室。
回复