住宅小区水暖设计
shiergang
shiergang Lv.2
2006年04月19日 09:25:04
只看楼主

图纸简介: 住宅小区水暖设计、淄博北河南桃花园小区11#住宅楼、屋面给排水组合平面图、地下室给排水组合平面图、储藏室采暖组合平面图、采暖主立管系统图、采暖A、B户型系统图、暖气入口示意图、散热器、采暖分户控制箱大样图、储藏室单元采暖组合平面图、散热器、采暖分户控制箱大样图、商铺单元采暖平面图、储藏室采暖组合平面图。 附件名:2006431144061538268.zip 文件大小:1233K

图纸简介:

住宅小区水暖设计、淄博北河南桃花园小区11#住宅楼、屋面给排水组合平面图、地下室给排水组合平面图、储藏室采暖组合平面图、采暖主立管系统图、采暖A、B户型系统图、暖气入口示意图、散热器、采暖分户控制箱大样图、储藏室单元采暖组合平面图、散热器、采暖分户控制箱大样图、商铺单元采暖平面图、储藏室采暖组合平面图。



附件名:2006431144061538268.zip

文件大小:1233K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
coralbear33
2008年06月11日 22:09:04
12楼
我来看看:
图纸画的不错,是毕业设计吧?
1.缺少指北针,这是计算的依据
2.住宅设计规范有新版2005
3.厨房通过房间传热不能达到16度
4.给水点洁具支管标高缺少
5.通气帽安装高度缺少
6.给,排水管径标注不规范,难以控制质量(De25X2.5.,De110)
7.给水龙头宜为陶芯片
8.排水坐便画法有误
9.塑料排水管统一坡度为0.026
10.排水系统图与平面不符,如卫生间淋浴排水
11.缺少市政给水压力值
12.厨房排水管宜防治在本层,便于检修
13.厨房是否为不采暖房间,给水管穿过时是否保温?
14.底层房间这么大,功能以后也为储藏室吗?

回复
coralbear33
2008年06月11日 22:09:33
13楼
我来看看:
suntingting098
2008年06月17日 10:58:40
14楼
下来看一看
回复
suntingting098
2008年06月17日 10:59:08
15楼
下来看看
回复
huangshengyun
2009年07月29日 06:53:53
16楼
下回去好好学习体会,现在是刚涉暖通之域的小虾米,暂还没啥贡献,这个网真的很好,成长一批一批的人,希望这薪火常承。
回复
mztying
2009年09月02日 09:44:51
17楼
图纸非常详细 ,对于做设计的是很有帮助的,希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。再次感谢楼主的无私奉献.再次感谢
回复
ytwqz
2009年09月03日 10:33:44
18楼
感觉设计的不错,图面还是比较精致的;等下载了以后,仔细看看以后再做详细的评论吧
回复
lsg1213
2010年03月18日 18:19:46
19楼
我来看看: 图纸画的不错,是毕业设计吧? 1.缺少指北针,这是计算的依据 2.住宅设计规范有新版2005 3.厨房通过房间传热不能达到16度 4.给水点洁具支管标高缺少 5.通气帽安装高度缺少 6.给,排水管径标注不规范,难以控制质量(De25X2.5.,De110) 7.给水龙头宜为陶芯片 8.排水坐便画法有误 9.塑料排水管统一坡度为0.026 10.排水系统图与平面不符,如卫生间淋浴排水 11.缺少市政给水压力值 12.厨房排水管宜防治在本层,便于检修 13.厨房是否为不采暖房间,给水管穿过时是否保温? 14.底层房间这么大,功能以后也为储藏室吗?
回复
laogou
2010年04月15日 09:25:26
20楼
不错不错不错不错,下来参考了,感谢,继续努力
回复