有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]
有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。
感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]
52楼
GB50054
第4.3.6条 多根并联导体组成的线路采用过负载保护, 其线路的允许持续载流量(Iz )为每根并联导体的允许持续载流量之和,且应符合下列要求:
一、导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
二、线路全长内无分支线路引出;
三、线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。
回复
53楼
可以并的,完全没有问题
大电缆本来就是由很多股并成的
而不是一根铜线
只是要做好接头及其他施工细节
且不要分开穿金属管
但看你的描述似乎没必要增加电缆
原来的线缆已满足要求
如果发现线缆发热严重再换
注意断路器的保护电流
以免烧线
[
本帖最后由 ccppm 于 2011-4-14 21:16 编辑 ]
回复
54楼
理论上可以,最好不要加,你要加小电缆肯定不行的,规范已经明确了,
回复
55楼
路过学习了
回复
56楼
绝对不行,会烧毁电缆的
回复
57楼
在短距离(50m)以内还行,此外最好不并!
回复
58楼
关于两根不同截面电缆可否并联的问题,很多学者都已讲述意见。我个人认为在理论上谈是可以的,因为两根导体并接在线路中,线径不相等,而两根电缆长度相同,而通过两电缆电流之和就是该总电流。在日常生活中,自供电变压器从低压输送电各用户都根据各大小用户要求进行并联送电,主要不要超过导线载流电流值就可行。例如有两条大小不相等的水渠并联放水到同一水塘,而水流量不一,但都不导致水外漏,只不过加大流量罢了。
[
本帖最后由 zhonghuowww 于 2011-4-14 23:29 编辑 ]
回复
59楼
绝对不允许,大小电缆的并联使用,基本遵循欧姆定律,大截面电缆分摊大电流,小电缆分摊小电流
回复
60楼
1是VV 3x120+1x70
2保护器整定电流是多少?要是300A,电缆就小了;要是250电缆就不小。
3不同截面的电缆决不允许并联使用(规范规定)
回复
61楼
呵呵,不符合电缆并接规范的!
回复