两根不同截面电缆可否并联使用
panyun_1981
2011年04月13日 11:24:34
只看楼主

有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]

有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。
感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]
免费打赏
x.d628
2011年04月15日 07:44:07
62楼
并联导体的导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同,并联导体的负载电流基本相等,电缆应该选择YJV-3X120+1X70的。
回复
zdy611
2011年04月15日 08:03:00
63楼
规范上确实是不允许的。因为规格型号不同,分流肯定不同的。

只是个人感觉,只要在并接的时候,小电缆不影响大电缆的接线(最好不要压在一起),保证大电缆的接触电阻不受影响,那么小电缆或多或少都会分得部分电流,起到减小大电缆的负载
回复
dengch0324
2011年04月15日 08:08:00
64楼
应该可以的吧
回复
mt0616
2011年04月15日 08:17:07
65楼
电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,
回复
sij_326
2011年04月15日 08:47:07
66楼
肯定不行,尤其是间歇运行
回复
liuxch72
2011年04月15日 08:57:45
67楼
导体的电阻同截面成反比,截面大的电阻小,截面小的电阻大,如果并联,主要的电流还是在大电缆,小电缆是流很小.
回复
lptkz
2011年04月15日 08:57:47
68楼
如果真是空载时间大于带载时间,就没有必要再并联一根电缆了。
在这个工况下,可以理解为“短时重复工作制”,而此时的电缆载流量与“连续工作制”条件下的载流量是有较大区别的。
回复
lptkz
2011年04月15日 09:02:36
69楼
哦,如果是为了施工方便,同时也保证载流量,建议换为70平方左右的电缆2根并联,就更好了。
回复
hlamlx
2011年04月15日 09:03:32
70楼
不行,规范上确实是不允许的
回复
nanhu006
2011年04月15日 09:07:09
71楼
地下室的回答已经很完整了
回复

相关推荐

APP内打开