两根不同截面电缆可否并联使用
panyun_1981
2011年04月13日 11:24:34
只看楼主

有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]

有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。
感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]
免费打赏
libofan
2011年04月14日 11:18:07
22楼
不可以,线径小的电缆电流会很大,电缆会出问题的。
回复
chenrongtao
2011年04月14日 11:18:22
23楼
肯定不行,电缆截面不一样,小电缆的阻值会大些,同样的电压,电阻大的电流大,反而小电缆过的电流还大,
个人认为理论上是这样的,
回复
cxuzhu
2011年04月14日 11:33:06
24楼
不是控制电缆,并接没必要,用一跟就满足条件了,呵呵
回复
hengli8674
2011年04月14日 11:38:18
25楼
规范上不允许吧。
回复
yclw1219
2011年04月14日 11:46:29
26楼
你只是感觉电流余量不足,120铜缆的安全载流量大概在300安左右,应该能满足使用要求,只要温升不高,就不必过虑。
回复
canxue166
2011年04月14日 12:27:17
27楼

同意 不能并联
回复
雨霖铃
2011年04月14日 12:47:17
28楼

阻值不同。
回复
智库
2011年04月14日 13:21:19
29楼
不行!!!
一根电缆接线不良,另一根马上过载烧毁,但开关按2根电缆选择保护,就不会跳了,因此不能2根并联。
回复
ymk0510
2011年04月14日 13:43:11
30楼
不要并接@不安全,不解决问题。
回复
hanbonihao
2011年04月14日 13:48:57
31楼
电缆的载流量,应比额定电流大1.1~1.2倍,VV 3*150+1*70,在40度环境下大约278电流.这是我的建议
回复

相关推荐

APP内打开