有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]
有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。
感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]
12楼
理论上可以,最好不要加,你要加小电缆肯定不行的,规范已经明确了,
回复
13楼
赞同这个观点,有这个风险在里面!
回复
14楼
咱没用过这么大的电流,学习啦!安全用电最要紧。
回复
15楼
你那空压机15分钟起动一次,这样的频繁操作对电机影响很大啊,每次起动电流冲击都不利于电机的使用寿命,建议楼主不要再并接小电缆了,对电机意义不大。
回复
16楼
不行,规范上确实是不允许的。因为规格型号不同,分流肯定不同的。
回复
17楼
不能的。集肤效应的问题。规范好像也不允许。低压配电设计规范:
第4.3.6条 多根并联导体组成的线路采用过负载保护,其线路的允许持续载流量( )为每根并联导体的允许持续载流量之和,且应符合下列要求:
一、导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
二、线路全长内无分支线路引出;
三、线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。
[
本帖最后由 dengling111 于 2011-4-14 11:05 编辑 ]
回复
18楼
空压机的卸载只是关闭进气口,减少做功,电机不停机的。
大小电缆的并联使用,基本遵循欧姆定律,大截面电缆分摊大电流,小电缆分摊小电流,但要考虑小电缆单独短路情况下,短路电流的大小是否满足前级开关的脱扣动作电流。
回复
19楼
赞同地下室的建议,不同等规格型号的电缆,还是不并的好,如果说,总觉得不踏实,为了保险起见,我建议一下,可以用两个同等规格型号3*70+1*35的电缆并联,敷设条件和电缆长度要一致,这样还是比较合适的。
回复
20楼
建议不要这样并电缆,规范肯定不允许,再说,这样并有风险。
回复
21楼
不允许,小电缆阻值要大于大电缆,等同电源下压降不同,小电缆起不到分流的作用反尔成了发热源
回复