两根不同截面电缆可否并联使用
panyun_1981
2011年04月13日 11:24:34
只看楼主

有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]

有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。
感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]
免费打赏
panyun_1981
2011年04月13日 11:26:11
2楼
在线等答案!
回复
zyz8438
2011年04月13日 11:44:25
3楼
呵呵,因为VV 3x120+1x70已经基本满足要求了,你再加一根小电缆并联,问题不大。关键是并接的时候,小电缆不能影响到大电缆的接触良好!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 14:22 编辑 ]
回复
mt0616
2011年04月13日 11:46:56
4楼
VV 3x120+1x70已经基本满足要求了,你再加一根小电缆并联,问题不大。
回复
powerbuildzs
2011年04月13日 13:11:20
5楼
GB50054
第4.3.6条 多根并联导体组成的线路采用过负载保护, 其线路的允许持续载流量(Iz )为每根并联导体的允许持续载流量之和,且应符合下列要求:

一、导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;

二、线路全长内无分支线路引出;

三、线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。
回复
boeing_s
2011年04月13日 13:24:28
6楼
还不如不并,万一大电缆出点虚接,铜鼻子松动之类的问题,就把小电缆烧了
回复
muyuyao
2011年04月13日 13:54:04
7楼
电缆型号KVV 3x120+1x70,似乎有误,是VV电缆吧!!!

考虑板凳和地下室的观点,建议不要再并小电缆了!!!
回复
njanqun
2011年04月13日 13:55:48
8楼
不符合电缆并联规范
回复
turuer
2011年04月13日 14:43:47
9楼
不同线径电缆,不能并联
导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
回复
米克
2011年04月13日 15:24:26
10楼

区管的意见都不听了。应该可以的。
回复
zyz8438
2011年04月13日 16:20:08
11楼


1、不要盲从他人的!2、我不是区管!我只是电老鼠!^_^

规范上确实是不允许的。因为规格型号不同,分流肯定不同的。

只是个人感觉,只要在并接的时候,小电缆不影响大电缆的接线(最好不要压在一起),保证大电缆的接触电阻不受影响,那么小电缆或多或少都会分得部分电流,起到减小大电缆的负载。
回复