挑板托墙 ,可以吗???
ht289594493
2011年04月12日 21:45:20
只看楼主

如图 、窗户两边的小柱子,为建筑上的装饰柱,其余为框架柱。建筑要求做内凸窗,为了不影响建筑里面,窗顶不漏梁,梁内偏,齐窗外边。但是窗户两边还有一小段墙,由于墙在窗户外 ,我能想到的就是外挑板去托墙 ,不知可行吗??? 如果可以板应该怎么布置,板边还要不要悬挑梁,如果要悬挑梁貌似挑梁和框架梁重叠,如果不要悬挑梁是不是直接布置成悬挑板,需不需要加强哪些地方?

2011年04月14日 08:07:43
22楼
从图上看墙应当与框架柱外边平齐,你只需在梁上做挑耳就行了,挑耳厚度选120mm,再根据你的具体挑出长度做适当配筋就行了
回复
donghe2049
2011年04月14日 09:39:26
23楼
也可以搞花篮梁的啊
回复
hgwwsfhyy
2011年04月14日 09:47:39
24楼
外挑板去托墙也是可以的,但外挑板至少100厚以上,外挑板板底最好也加点构造筋。按图看墙离梁距离至多100左右,墙荷载近似直接输在梁上也可
回复
xdq999
2011年04月14日 12:05:30
25楼
可以,挑板要计算,梁箍筋稍加强点就可以了
回复
1969zxc
2011年04月14日 12:47:27
26楼

对梁是扭矩,对板则是弯矩。也就是说挑板的弯矩可以由梁室内一侧的楼板板面钢筋承受,这样次梁就不需要考虑扭矩了,也不需要设抗扭钢筋
回复
sunjianliang99
2011年04月14日 13:47:19
27楼
直接做个梁挑耳就可以了呗
回复
fengyouwu
2011年04月14日 13:49:50
28楼
学习了,高手哦很多啊
回复
鲁忠仁
2011年04月14日 15:55:19
29楼
我一般这么做:
1.外挑小于墙厚,局部加宽梁;
2.外挑大于墙厚,挑板
回复
huilingezu
2011年04月14日 21:39:09
30楼
多谢楼主分享!学习学习
回复
qhsj3588330
2011年04月15日 06:41:29
31楼
可以考虑用梁外挑板去托墙,现在的建筑常用的手段
回复

相关推荐