【讨论】两只断路器并联给一台设备供电
bati3345
bati3345 Lv.6
2011年04月12日 21:34:07
来自于断路器
只看楼主

现有一台设备要1100A电流,400V;因正式电没通,只能临时电先进行调试,我有一台变压器下端有两只备用630A断路器,现计划用这两只断路器并联给此台设备供电。除电流整定要相同、电缆规格和长度相同外,是否有其它需要特别注意的地方?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:07 编辑 ]

现有一台设备要1100A电流,400V;因正式电没通,只能临时电先进行调试,
我有一台变压器下端有两只备用630A断路器,现计划用这两只断路器并联给此台设备供电。

除电流整定要相同、电缆规格和长度相同外,是否有其它需要特别注意的地方?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:07 编辑 ]
免费打赏
zijizhanzhi
2011年04月14日 20:16:44
62楼
即使两条电缆、开关有点差别也没问题的,两个变压器也不是完全没差别,都并列运行了!
回复
eviltian
2011年04月14日 20:22:01
63楼
这样做不均衡的话会一路过载烧掉线缆~
回复
好运常在
2011年04月14日 21:43:02
64楼

另外一个开关也可以跳闸保护电缆。规范肯定是不行的,如果万不得已可以试一试。
回复
zoushq1
2011年04月14日 23:06:43
65楼
短路容量要一直!
回复
qq547601334
2011年04月15日 00:57:21
66楼
从理论上做是可行的了,但是从实际上我个人是不支持你这样做,不安全,要是实在想这样做,一定在你的两个630的开关下面的负载并联(不能两个开关安装不同的负载并且分开),并保证接头电阻要小,主进电缆容量要有保证。
回复
zdy611
2011年04月15日 08:03:22
67楼
还真没看出有什么大问题呢。
借LZ宝地,顺便问个相关的问题:两拼的电缆,每组电缆需要专门的断路器保护吗?我们现在是不做的——这样的话,如果其中一根电缆故障了,是不是会导致另外一根电缆无保护,并且出现过载的情况呢?
回复
hpy0513251996
2011年04月15日 09:49:51
68楼
你既然要做,首先要考虑的是安全性,干脆换一个1000安的断路器,也就半天时间,还能保证调试时的安全性
回复
hpy0513251996
2011年04月15日 09:51:47
69楼
刚才打错了,是1250安
回复
zhaoqiang1973
2011年04月15日 10:35:11
70楼
看的一头雾水,但是问题只有通过大家充分的讨论才能更进一步发现问题的实质
看看大家建议学习中
回复
ejiajiay
2011年04月15日 10:42:34
71楼
有收获谢谢大家