最近遇到一问题,消防管是法兰连接的,所以镀锌管都是压槽后再安装,听一同事说,压槽后镀锌管的镀锌层已经被破坏了,需要修复一下,是这样吗??
最近遇到一问题,消防管是法兰连接的,所以镀锌管都是压槽后再安装,听一同事说,压槽后镀锌管的镀锌层已经被破坏了,需要修复一下,是这样吗??
2楼
好像没有这么做的。有些项目需要二次镀锌的我还没有遇到过,涉及到二次拆装成本应该不低。如果是比较重要的系统如空调水可以做下。
回复
3楼
二次镀锌很贵的,施工进度也受影响!
回复
4楼
极少有这么做的,基本上都是压完槽以后就直接安装了,而且成本难以计算,不值得!
回复
5楼
1.管道焊接连接需要二次镀锌.
2.管道丝扣连接,丝扣部位需要涂刷防锈漆.
3.管道沟槽连接对镀锌层没有做第二次处理.
我做的工地都是这样处理的,不知道有没有其他的做法,请分享...
回复
6楼
看卡箍连接规范,压槽后无需镀锌
回复
7楼
法兰连接需要压槽吗?压槽是卡箍连接呀,楼主连这都不懂吗?
回复
8楼
管道压槽对镀锌层没有影响的,要不就是管道质量太差了
回复
9楼
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002
4. 1. 3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌.