对静压非常敏感的空调房
tianyazhihuo
2011年04月12日 20:04:32
只看楼主

这边有一个对压差非常敏感的空调间,外边挂风,室内静压就有波动,现在考虑在室外做一个静压箱,然后把压力传感器的室外管装在静压箱中,现在不知道静压箱怎么做,有什么要求。另外各位大哥如果有别的不需要做静压箱的好办法,也可以赐教一下!!要求,室内静压相对于外界15Pa.波动越小越好。

这边有一个对压差非常敏感的空调间,外边挂风,室内静压就有波动,现在考虑在室外做一个静压箱,然后把压力传感器的室外管装在静压箱中,现在不知道静压箱怎么做,有什么要求。
另外各位大哥如果有别的不需要做静压箱的好办法,也可以赐教一下!!
要求,室内静压相对于外界15Pa.波动越小越好。
免费打赏
a13776094445
2011年04月14日 11:31:46
2楼
讲的什么东西上:一点请教的意愿都没有。问题也讲不清,让我怎么给你解达,画个简图出来
回复
ziyiyinzhe
2011年04月14日 12:16:12
3楼
你做了静压箱,把压差感应装置放进去,那你那个测量静压的探头采集的数据有用么?要从根源上找原因,不能是为了读取好数据而读数据。这样你的出来的数据肯定不对的。
回复
yuan_8018
2011年04月14日 13:34:55
4楼
在无尘室做法中,有种叫birdcage的东西,就是你需要的,具体可以去问下,大概的做法不是就是个小笼子,上面开好多孔,放的位置也有讲究。
回复
qlz043000
2011年04月14日 17:47:58
5楼
感谢 楼主
回复
qlz043000
2011年04月14日 17:53:27
6楼
感谢 楼主
回复
zhaowenliangde
2011年04月15日 10:56:10
7楼
你这个项目应该安装余压阀或差压式电动风量调节阀,能解决问题。
回复
zwxdh
2011年04月15日 13:52:11
8楼
能不能说得详细点,最好有图纸
回复
ahuixiaoxiao
2011年04月17日 16:06:07
9楼
交流群:54941441
回复
zhaolihanchun
2011年04月17日 17:21:00
10楼
问题没有描述清楚;1、“室内静压相对于外界15Pa.波动越小越好”是压差15Pa,还是波动小于15Pa.2、房间内是什么空调形式呀。
回复
friendmagic
2011年04月18日 12:34:16
11楼
相对于外界15Pa是哪个外界阿,0风状态15PA?做静压箱的目的是什么,是为了减少室外风速的影响?而且一个房间密闭做好了,压差跟室外刮风有啥影响?难道你想在一个四面漏风的房间里做到压差恒定?你的传感器在整个控制系统中是属于检测结果用,还是用来反馈控制其它阀门或者变频器阿,如果真的要做到高精度的压差控制的话室外端必须是密闭的。密闭的里面冲的是标准压力的标准气体,另外一头放在控制环境内,密闭容器的大小和微压液体的密度是确定测量精度的关键。
你的房间是干啥用的阿