请教大家下:1、一个用作日化品研发的实验室,平时换气次数按10次/h计算,空调季节按40m3/h.人计算,是否可行?2、实验室有通风柜和一些排风罩,当然同时开始率不会很高,那对于空调负荷需要考虑多少的损失?3、对于这样的实验室还需要注意哪些?谢谢!
请教大家下:
1、一个用作日化品研发的实验室,平时换气次数按10次/h计算,空调季节按40m3/h.人计算,是否可行?
2、实验室有通风柜和一些排风罩,当然同时开始率不会很高,那对于空调负荷需要考虑多少的损失?
3、对于这样的实验室还需要注意哪些?
谢谢!
2楼
实验室新风按排风量选取,负荷需计算
回复
3楼
室内的新风量应该按照下面两个取最大值:
排风和维持正压的之和
室内人员所需的新鲜空气
其他的需要计算。
说实话,一楼的兄弟,最基础的问题,不应该在论坛上来问,应该是问问你身边的老同志。
回复
4楼
换气次数太少!化妆品实验室里面要高一些。
回复
5楼
换气次数没有最大限制,只有最低规定,可参照ASHARE手册中关于实验室部分的要求
回复
6楼
这么大的新风量,如果要处理空调能耗会相当的大。建议楼主放弃实验内的舒适性要求。(就是不要考虑空调)有相当多的实验室,由于通风量太大,最后不得不放弃室内舒适性的要求。
实验室通风柜通风系统,做成变风量系统。风机最好一用一备。通风柜电动阀两通控制,万向罩等局部排风设备就常开吧。
“请教大家下:
1、一个用作日化品研发的实验室,平时换气次数按10次/h计算,空调季节按40m3/h.人计算,是否可行?
2、实验室有通风柜和一些排风罩,当然同时开始率不会很高,那对于空调负荷需要考虑多少的损失?
3、对于这样的实验室还需要注意哪些?"
第一条,不可行,实验室这样的用途房间,功能性要求是第一位的,换气次数10次是必须达到的,空调季节也不能少。风量这么小,通风柜的排风理怎么满足呢。
第二条,你可以计算一下,空调负荷非常可观。
第三条,参见前面的建议。
回复
7楼
分析的不错,顶一下
回复