佛山研发实验室设计方案那些事,下面是SICOLAB实验室编辑总结的医院医学实验室建设标准和装修需求。 一、研发实验室建设规划之服务系统 1. 服务系统主要各种供给系统和排放系统,包括配电系统设计、空调系统设计、消防系统设计、给排水系统设计、气瓶间设计、供排气设计、自控系统设计、供排风系统设计等。不同管道应采用不同颜色,并可根据需要随时与下面的活动式供给口连接或断开。 2. 服务系统模块还包括功能墙、功能柱及功能吊架。吊架用于安装可更换的面板和配件,为大型设备提供更多的空间,同时有利于实验室的可持续发展。

佛山研发实验室设计方案那些事,下面是SICOLAB实验室编辑总结的医院医学实验室建设标准和装修需求。

一、研发实验室建设规划之服务系统

1. 服务系统主要各种供给系统和排放系统,包括配电系统设计、空调系统设计、消防系统设计、给排水系统设计、气瓶间设计、供排气设计、自控系统设计、供排风系统设计等。不同管道应采用不同颜色,并可根据需要随时与下面的活动式供给口连接或断开。

2. 服务系统模块还包括功能墙、功能柱及功能吊架。吊架用于安装可更换的面板和配件,为大型设备提供更多的空间,同时有利于实验室的可持续发展。

三、研发实验室建设规划之家具系统

研发通用实验室由多个独立单元组成,这些标准单元的设计应满足日常使用需求,并与通风柜、实验台及实验仪器设备的布置、结构选型、管道空间布置紧密结合;开间大小由实验台的长宽、间距、摆放方式等决定。因此合理的实验室家具规划十分重要。

1. 中央实验台的端部与走道墙之间的净距≥1.20m。当实验室设置向室内退进的门斗时,则实验台端部与退进门斗的墙之间的净距≥1.20m

2. 不宜贴靠有窗外墙布置边实验台,不应贴靠有窗外墙布置需要公用设施供应的边实验台。

3. 1/2个标准单元组成的通用实验室,靠两侧墙布置的边实验台之间的净距≥1.60mSICOLAB专注于提供实验室设计服务

4. 当靠侧墙或实验室中间改为布置通风柜或实验仪器设备时,其与实验台之间的净距≥1.50m。岛式实验台端部与外墙之间的净距≥6.60m

5. 岛式或半岛式中央实验台最好不要和外窗平行布置,当此情况发生时,其与外墙之间的净距≥1.30m

6. 当通风柜的操作面与实验台端部相对布置时,其间的净距≥1.20m