由于没有震动到位,冬季施工,柱子和梁板一起整浇,层高交高导致烂根。此种情况该如何处理?是否在浇筑前先浇一部分水泥砂浆会好些?多谢各位

由于没有震动到位,冬季施工,柱子和梁板一起整浇,层高交高导致烂根。此种情况该如何处理?是否在浇筑前先浇一部分水泥砂浆会好些?多谢各位

SDC11136.JPG


SDC11141.JPG


SDC11142.JPG


SDC11145.JPG


SDC11147.JPG

免费打赏
likaizhe1021
2011年04月13日 15:19:50
22楼
可以砂浆湿润钢筋和模板,振捣的时候振捣棒贴着模板多振一会,以前也碰到过烂根,但是没这么严重
回复
987计划
2011年04月13日 16:32:06
23楼
只能说施工的很烂!
回复
lqhfut
2011年04月13日 16:42:25
24楼
将烂根处开凿,然后用高标号细石砼补齐
回复
laoliuzi1224
2011年04月13日 17:16:16
25楼
都烂完了,最好的方法是锤了重浇。或者就找有资质的单位加固,上部质量没什么问题的话不用打掉的,具体的跟加固单位商量,在保证结构安全可靠性的前提下考虑经济问题吧。
回复
mini结构师
2011年04月13日 18:29:17
26楼
漏振是最大的可能。看旁边也有振捣比较好的情况。
根部烂的比较严重,还是建议跟设计院联系,然后出处理意见。不要私自砸了重新浇细石混凝土。
回复
夜宿寒林
2011年04月13日 18:47:57
27楼
处理起来也不算太难,但是施工成这样的质量也太不像话了。这样的施工队伍应该赶出工地。
回复
ai756714804
2011年04月13日 19:14:54
28楼
浇砼之前打水泥砂浆好像是为了润泵车的泵管吧,防止堵泵。
回复
shi13002968737
2011年04月13日 20:21:44
29楼
确实差,要好好整改。
回复
zazyay
2011年04月13日 20:54:41
30楼

回复
szhen1979
2011年04月13日 21:29:50
31楼
个人认为不应该归到烂根这一档,就是漏振。其实模板的质量还是不错的,漏振出现在阴角一个是浇筑的速度过快,底层没有振捣好,就随混凝土的上升而上体,所以浇筑的速度要控制在振捣的时间范围内。阴角因为有钢筋的限制,本身就有难度,所以很容易漏掉。
如果只局限在照片中的柱子和区域,凿出后提高一个标号的细石混凝土(膨胀型)修复,有同事提出过压力注浆的方式,个人认为提高密实度和抗渗防水可以,结构的凝聚力和抗压及地震的扭转力是否可以保证,就不一定了。
先导入与混凝土去除石子的同配比砂浆,是施工冷缝的界面处理,与振捣无关