我也发一份桥梁的审图意见:
1、桩端持力层为5层、6层为粉土,沉渣厚度5厘米控制要求过严。
2、桥台和桥墩桩基钢筋的保护层不满足《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)5.2.2(3)规定
3、建议机动车道搭板中间设置一道沉降缝。
4、栏杆榫头横向15厘米太大,和栏杆基座25厘米宽不匹配。
答复:
1、按不大于0.2D(桩径)控制,技术交底时交待说明。
2、 主筋的中边距由原6.0cm改为7.4cm。相应调整加筋直径。更换图纸,见图“Q-S-09-改”及“Q-S-10-改”。
3、 为保持两侧受力均匀性,以不设缝为宜。
4、 榫头下口改为9cm,更换图纸,见图“Q-S-30-改”并在技术交底时说明。