放线的问题... 请教下~
zq5500866
zq5500866 Lv.2
2011年04月12日 11:07:11
来自于建筑施工
只看楼主

诶.......怎么说呢~ `就是工程主体都已经施工完,粉刷好了 `现在有个变更要新增个杂物电梯,要在楼板上开洞~ `我就有点迷茫了,当初放的轴线都已经看不到了,所以想请教下~ ``像这种情况下我从哪找基准线来确定这个洞口尺寸啊~?

诶.......怎么说呢~

`就是工程主体都已经施工完,粉刷好了

`现在有个变更要新增个杂物电梯,要在楼板上开洞~

`我就有点迷茫了,当初放的轴线都已经看不到了,所以想请教下~

``像这种情况下我从哪找基准线来确定这个洞口尺寸啊~?
免费打赏
wobushitaa
2011年04月13日 20:46:39
12楼
楼上说的很对!
回复
zhao9109
2011年04月13日 20:53:56
13楼
真不明白,楼板开了洞口,那电梯墙在哪里?电梯预埋件该埋在哪里?
回复
郭向武
2011年04月13日 21:00:10
14楼
二楼说的很对,很有见解,
回复
zq5500866
2011年04月13日 21:01:12
15楼
诶......

`现在工程都已经施工好了,粉刷好了..

`不是在建阶段了....
回复
zq5500866
2011年04月13日 21:04:33
16楼
恩...... 就是柱已经粉刷好了,怎也也有个3 4公分的误差..

``梁又太高,我做不了参考呐......

`真的也只能弄的大概了.有个4 5公分的误差应该没事吧.....
回复
zq5500866
2011年04月13日 21:06:05
17楼
恩....

`感谢感谢~~

`喜欢你的误差总会有的这句~
回复
zq5500866
2011年04月13日 21:08:23
18楼
哇~~~

``受教受教了!!!

`论坛里好心人真多!!!

`实在是谢谢各位了!!~
回复
pdd100
2011年04月13日 21:09:08
19楼
回复
zq5500866
2011年04月13日 21:35:26
20楼
没有了~

`正负0.000以下还要挖下去浇侧壁和底板的,然后砌墙浇圈梁构造柱什么的~

`这个洞有两侧是紧靠原有梁的,所以到时候还要植筋等等......

`我只是问了第一步而已~~~
回复
wwysby
2011年04月13日 23:08:25
21楼
建筑是根据图纸施工,建成的。实际的建筑完全体现了图纸的设计理念和设计要求。那你就根据现实的、在你面前的建筑物,放设你的线、面、点。但要多放设几次,几个点和面、线综合的平衡考虑,再取舍。一般建筑物的主梁 ...
回复

相关推荐