讨论人防地下室自行车库消防为啥比汽车库消防严
gulliana
gulliana Lv.2
2006年04月18日 16:11:49
来自于通风排烟
只看楼主

有个人防地下室,1500平方。平时为汽车库,战士为6级2等人员掩蔽,按《汽车库设计防火规范》要做排风不排烟(因为小于2000方)。现在甲方让我们把汽车库改为自行车库,自行车库我把它归丁类库房(难燃),按《防火规范》这样也是只做排风不排烟。但是现在是人防地下室,消防应该按《人民防空工程设计防火规范》,6.1.2 人防工程下列部位应设置机械排烟设施:1 建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅和丙、丁类生产车间;

有个人防地下室,1500平方。平时为汽车库,战士为6级2等人员掩蔽,按《汽车库设计防火规范》要做排风不排烟(因为小于2000方)。现在甲方让我们把汽车库改为自行车库,自行车库我把它归丁类库房(难燃),按《防火规范》这样也是只做排风不排烟。但是现在是人防地下室,消防应该按《人民防空工程设计防火规范》,6.1.2 人防工程下列部位应设置机械排烟设施:
1 建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅和丙、丁类生产车间;
6.1.3 丙、丁、戊类物品库宜采密闭防用烟措施。
如果自行车库不理解为经常有人停留,那就按6.1.3这条考虑采用密闭防烟措施。
针对这个情况,有一点想不通,《人民防空工程设计防火规范》里提的消防应该也是针对平时消防把,那平时不打仗,这个消防的安全性不就和不是人防的自行车库消防安全性一样吗?那这个就因为是人防地下室,等级上升一级该怎么理解呢?另外从上面我们也可以总结出,因为人防地下汽车库消防是以《汽车库设计防火规范》为依据(理由:3.1.9 设在人防工程内的汽车库、修车库,其防火设计应按现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的有关规定执行。),而人防地下自行车库是以《人民防空工程设计防火规范》为依据,结果消防上反而自行车库要求严格的多,针队这个结果,请大家谈谈看法,或许我有理解不当的地方,请指教。
免费打赏
hhbox
2006年04月18日 17:05:28
2楼
一般地下室自行车库消防为啥比汽车库消防严,车库有“汽修停规范”放宽,自行车还是需按高规设置防排烟,从防火面积的要求就可以看出,汽车库加喷淋最大4000平米,自行车库只能1000平米。
回复
gulliana
2006年04月19日 08:50:07
3楼
版主说的是啊,我才发现一般的地下室自行车库消防就比汽车库消防严了,人防的也这样也可以理解了。不过好奇怪,为啥自行车库更严呢,编规范的没考虑这个吗?
回复
hhbox
2006年04月19日 11:27:44
4楼
按我们国家的国情,自行车库的人比汽车库密集,数量也多,所以火灾时人员疏散安全是第一位的!
回复
gulliana
2006年04月21日 10:33:31
5楼



大狗斑竹分析的好,我想也只能这么理解了。谢谢,总算明白了。
回复

相关推荐