地下室带四个塔楼如何建模计算?
yushunqi
yushunqi Lv.12
2011年04月12日 02:39:00
只看楼主

广夏软件计算地下室带四个塔楼,地下一层,四个塔楼楼层为28+2,计算时,是将塔楼至地下室顶板分开计算,然后再整体计算,配筋按整体计算配筋,这样做正确吗?

广夏软件计算地下室带四个塔楼,地下一层,四个塔楼楼层为28+2,计算时,是将塔楼至地下室顶板分开计算,然后再整体计算,配筋按整体计算配筋,这样做正确吗?
免费打赏
x1xqq
2011年04月12日 09:46:25
2楼
满足地下室顶板嵌固条件,各塔楼可独立建模计算,各项控制制标计算时地下室可不建入模型中,配筋计算时地下室建入模型中,并将塔楼平面外一跨也建到模型中。
抗规6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:
1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。
3 地下室顶极对应于地上框架柱的梁柱节点除应满足抗震计算要求外,尚应符合下列规定之一:
1)地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。
2)地下一层梁刚度较大时,柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;同时梁端顶面和底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上;
4 地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。
回复
c5811
2011年04月12日 19:38:42
3楼
楼上说的很详细~~顺道学习了
回复
鲁忠仁
2011年04月12日 19:38:59
4楼
分四次算,每次带一个塔楼
回复
yyc5795y
2011年04月12日 19:49:37
5楼
1. 实际上计算嵌固最重要的一点,刚度是“按剪切刚度”还是按“剪力与位移比”?
2.《抗震》2010 还是没有明确,结构地上一层的侧向刚度不大于地下一层侧向刚度的0.5倍。不过,高层送审稿是取“剪切刚度”,是结构地下一层的侧向刚度大于地上一层侧向刚度的2倍。则,抗震0.5=0.54,1/0.54=1.86 与高规 2=1.5相差还是比较大的,咋执行呢?
回复
xdq999
2011年04月13日 08:53:17
6楼
地下室配筋计算时,应按整体建模计算的结果
回复
sjhewei
2011年04月13日 11:29:23
7楼
地下室顶板作为嵌固很难满足,四个塔楼不多,可按多塔整体计算
回复
a553540
2011年04月13日 12:32:09
8楼
不懂,帮顶,顺便赚土木币
回复
asoidd
2011年04月13日 14:07:14
9楼
还是看看相关的书籍吧,权威一点
回复
stonehu1
2011年04月13日 14:13:57
10楼
体量很大的话塔楼地下室整体计算不现实,电脑估计吃不太消。
塔楼四边多建两跨分别算次,然后地下室部分整体建模算次,两个比较一下,取大值,一般不会很明显。
顶板不论你按嵌固端考虑,构造上都要加强。有些东西不是说你不想让他嵌固,他就不嵌固的。毕竟土体的约束,以及上下的刚度比都比较悬殊的。
回复
ronin321
2011年04月13日 15:31:18
11楼
顶起来
回复

相关推荐

APP内打开