消防镀锌管的壁厚是怎么规定的?哪些场合有多厚的壁厚?压力多大的用多大的壁厚?
消防镀锌管的壁厚是怎么规定的?
哪些场合有多厚的壁厚?压力多大的用多大的壁厚?
2楼
喷淋管材的选用标准
配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
1.0.4 设计采用的系统组件,必须符合国家现行的相关标准,并经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检测合格
回复
3楼
具体看检测报告吧。
回复
4楼
压力管道都有“公称压力”级别,选用时,管道系统的工作压力不高于所选管道的公称压力。当然,公称压力越大,价格越高了。
回复
5楼
似乎没有明确的说法
回复
6楼
答非所问?
回复
7楼
技术措施上大概提了一下这个问题,当压力小于等于1.0MPa时,采用热浸镀锌焊接普通钢管,当系统压力大于1.0MPa小于1.6MPa,应采用热浸镀锌焊接加厚钢管
回复
8楼
多多学习了!正需要这个呢。
回复
9楼
我一般是150-300之间用7个厚
300-600 8个厚
600-900 9个厚
900-1000 10个厚
回复
10楼
这个要计算,具体看管道设计手册
回复
11楼
能具体说说 管道设计手册 哪个出版社出版?第几版吗?
回复