关于地下室防水中加强层得设置
yifan99
yifan99 Lv.5
2011年04月11日 19:45:52
来自于建筑施工
只看楼主

各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一关于防水的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们地下室是1级防水,地下室防水构造为:1、垫层10cm素混凝土;2、2cm砂浆找平;3、刷防水结合剂;4、4mm厚防水卷材,5、2mm厚聚氨酯。地下室承台底部阴阳角施工时,施工单位没有设置防水加强层。请问,承台底部阴阳角是否要设防水加强层,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。

DSC05230.JPG

免费打赏
lvwang222234
2011年04月13日 15:36:43
12楼
回复
lendoman
2011年04月13日 15:39:52
13楼
这种东东真没见过
回复
草业科学
2011年04月13日 15:41:04
14楼
没见过承台做防水
回复
g331335223
2011年04月13日 16:00:06
15楼
阴阳角部位加一层防水卷材,桩头不用做防水吧
回复
zhangyuhan091212
2011年04月13日 16:39:29
16楼
浇筑混凝土前再做一遍做防水保护层,钢筋加止水带!
回复
zhch1973
2011年04月13日 17:29:22
17楼
很少见这种做法,感觉承台与其他部位沉降不同,做防水有用吗
回复
x3_dy
2011年04月13日 18:12:24
18楼
真没见过这个!!!
回复
cywt
2011年04月13日 19:14:15
19楼
按规定阴阳角必须做加强层,防水等级这么高,承台底部阴阳角必须要设防水加强层。
回复
pyh5238
2011年04月13日 19:53:47
20楼
看楼主这照片,施工单位算是规矩的了!防水必须结合当地水汶状况,到底是防压力水,还是防一般地表水,做法应该有区别。防水是个复合系统,不是一个做法就能彻底解决的。本人不能乱发表观点!谢谢楼主。
回复
xin513
2011年04月13日 20:24:00
21楼
这样的话,承台与桩就分离开了,结构设计人员怎么说的?