各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一关于防水的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们地下室是1级防水,地下室防水构造为:1、垫层10cm素混凝土;2、2cm砂浆找平;3、刷防水结合剂;4、4mm厚防水卷材,5、2mm厚聚氨酯。地下室承台底部阴阳角施工时,施工单位没有设置防水加强层。请问,承台底部阴阳角是否要设防水加强层,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。
请业界前辈给点意见,多谢
回复
3楼
在防水施工中阴阳角施工必须有附加层,即是加强层,按现行规范,应该是300-500mm。可参考地下防水技术规范
回复
4楼
哦,这样的防水还么见过
回复
5楼
以前直见过防水做在地下室底板下面,还没有见过做在承台下面呢,按照这个图片看上去,这个
桩上做附加层,以后不是浇注到承台里面了吗;这样不是把承台破坏掉了
回复
6楼
不知道你地下室底板多厚。。。
承台下面一般可以不做,你要求人家做加强,要求有点高了,呵呵
回复
7楼
阴阳角.后浇带.施工缝位置一般有附加层,承台做防水的话建议桩头也处理一下..
回复
8楼
多谢大家的指点,需补充说明一下,桩头已做遇水膨胀止水带。考虑到桩头入承台最少5cm,所以撞头部位不做加强层。
回复
10楼
这要根据图纸设计要求确定.
回复
11楼
我做过的桩基承台确实是这么做的,而且钢筋上面还要加止水带。
回复