关于地下室防水中加强层得设置
yifan99
yifan99 Lv.5
2011年04月11日 19:45:52
来自于建筑施工
只看楼主

各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一关于防水的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们地下室是1级防水,地下室防水构造为:1、垫层10cm素混凝土;2、2cm砂浆找平;3、刷防水结合剂;4、4mm厚防水卷材,5、2mm厚聚氨酯。地下室承台底部阴阳角施工时,施工单位没有设置防水加强层。请问,承台底部阴阳角是否要设防水加强层,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。

DSC05230.JPG

免费打赏
lenovo1x1
2011年04月13日 20:32:50
22楼
以前直见过防水做在地下室底板下面,还没有见过做在承台下面呢,按照这个图片看上去,这个
桩上做附加层,以后不是浇注到承台里面了吗;
回复
xjhhz555
2011年04月13日 20:50:32
23楼
回复
nageshijie
2011年04月13日 23:52:18
24楼
这样的防水还么见过
回复
九天之上
2011年04月14日 08:25:04
25楼
承台底部阴阳角也设置附加层,要求很高啊!!!
回复
wakttxs
2011年04月14日 09:39:01
26楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
lchxtm
2011年04月14日 09:55:36
27楼
这要根据图纸设计要求确定
回复
jideifei
2011年04月14日 09:58:00
28楼
按照你给的图片看来,只要在防水上返的部位已经放置了止水条,按照常规应该没有什么问题。至于规范规程里面也没有特定哪一种形式。太笼统了,希望对 你有帮助
回复
liuyao524
2011年04月14日 10:14:16
29楼
看楼主这照片,施工单位算是规矩的了!防水必须结合当地水汶状况,到底是防压力水,还是防一般地表水,做法应该有区别。防水是个复合系统,不是一个做法就能彻底解决的。本人不能乱发表观点!谢谢楼主
回复
liuyao524
2011年04月14日 10:14:46
30楼
2011年04月14日 11:01:38
31楼
如果使用卷材防水层时,阴阳角、后浇带、施工缝位置必须做一道附加层。承台侧面的卷材上口和承台钢筋周边放置膨胀止水条
回复

相关推荐

APP内打开