各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一关于防水的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们地下室是1级防水,地下室防水构造为:1、垫层10cm素混凝土;2、2cm砂浆找平;3、刷防水结合剂;4、4mm厚防水卷材,5、2mm厚聚氨酯。地下室承台底部阴阳角施工时,施工单位没有设置防水加强层。请问,承台底部阴阳角是否要设防水加强层,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。
以前直见过防水做在地下室底板下面,还没有见过做在承台下面呢,按照这个图片看上去,这个
桩上做附加层,以后不是浇注到承台里面了吗;
回复
23楼
回复
24楼
这样的防水还么见过
回复
25楼
承台底部阴阳角也设置附加层,要求很高啊!!!
回复
26楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
27楼
这要根据图纸设计要求确定
回复
28楼
按照你给的图片看来,只要在防水上返的部位已经放置了止水条,按照常规应该没有什么问题。至于规范规程里面也没有特定哪一种形式。太笼统了,希望对 你有帮助
回复
29楼
看楼主这照片,施工单位算是规矩的了!防水必须结合当地水汶状况,到底是防压力水,还是防一般地表水,做法应该有区别。防水是个复合系统,不是一个做法就能彻底解决的。本人不能乱发表观点!谢谢楼主
回复
30楼
如果使用卷材防水层时,阴阳角、后浇带、施工缝位置必须做一道附加层。承台侧面的卷材上口和承台钢筋周边放置膨胀止水条
回复