谁能给验算下此梁的承受力啊
shaoye111
Lv.6
2011年04月11日 18:57:10
来自于
钢结构工程
+
关注
取消关注
只看楼主
采用H446*199*8*12作为平台梁,两端刚接,跨度8.5米,能否承受5吨的集中恒载,或是2吨/米的恒载啊如果不行,那此梁的极限荷载是多少呢谢谢先
采用H446*199*8*12作为平台梁,两端刚接,跨度8.5米,能否承受5吨的集中恒载,或是2吨/米的恒载啊
如果不行,那此梁的极限荷载是多少呢
谢谢先
免费打赏
天涯居士
2011年04月12日 08:27:52
2楼
承受5吨的集中恒载的位置很关键,这个不好回答
估计这么大的荷载,对于8.5米跨度,采用H446*199*8*12作为平台梁,估计不够。
回复
shaoye111
2011年04月13日 14:38:56
3楼
谢谢先
这里集中载荷 我放在梁的中部也就是4.25米的位置 如果两头固接的话 向下位移是否在20mm以内
回复