小弟在论坛上看到过,消防稳压泵不用做消防联动,它是通过压力开关启泵的,不过01D03-3 图集中56页中,又有个消防外空的触点,不明白合意,望前辈解答,不胜感激
小弟在论坛上看到过,消防稳压泵不用做消防联动,它是通过压力开关启泵的,不过01D03-3 图集中56页中,又有个消防外空的触点,不明白合意,望前辈解答,不胜感激
2楼
图集一般都有外空吧。。
回复
3楼
兄弟:把你的图纸发过来我看看哈.谢谢..我QQ453363339
回复
5楼
这图网上多了,一下一大把
回复
6楼
可能是其它开关。
回复
7楼
消防联动控制模块控制
回复
8楼
既然是稳压泵,只是用于平时维持管网压力的,真正火灾时不必运行,所以电源不必视作消防电源,也不必设置外控启动,但低压力信号有必要送到消防中心
回复
9楼
稳压泵。火灾时不需要联动。。
回复
10楼
稳压泵只是局限于管网压力的,真正有火情时不是稳压泵在运行,主要是消防电源启动,也不必设置外控启动,只是压力信号传送到消防控制中心。
回复
11楼
不需要,按照消防泵启动的逻辑
平时管网压力或气压罐压力不够时,启动稳压泵,压力够了自动停泵
火灾时,一种情况(无人确认火灾,但有人在使用消火栓了,稳高压系统,消火栓内可以不设启泵按钮):首先官网压力下降,启动稳压泵,但压力持续下降,则系统自动停止稳压泵,启动主泵
另一种情况:消防信号直接给到,主泵直接启动,稳压泵停泵
以上的情况,稳压泵均不需要消防控制的
回复