钻孔灌注桩的施工不同于普通楼房的施工,在普通的楼房施工中钢筋接头试件是在监理人员的见证下随机抽取(截取),随即送至检测机构进行检测,检测合格后即可进行下道工序的施工(浇筑混凝土);不合格时,可以进行整改,直到合格。但是在钻孔灌注桩的施工中就不能这样做了;因为钻孔灌注桩在钻完孔后立即进行换浆、清孔,合格后立即放钢筋笼,在安放时一般需要接笼(此时截取试件,最具有代表性)。钢筋笼安放合格后进行二次清孔;清孔合格后立即进行混凝土的浇筑(为了防止塌孔、缩孔等问题)。不能等试件的试验结果合格后再浇筑混凝土。
如果钢筋接头试件的试验结果不合格应该怎么处理呢?请讨论。
2楼
值得学习,看看高手道解
回复
3楼
好,谢谢,借用了
回复
4楼
钻孔灌注桩钢筋笼钢筋接头试件不合格怎么处理这个我找了很久了,谢谢
回复
5楼
还没有听说过这事类,怎么解决呢》
不可能全部挖出吧!这样会造成损失很大的。
回复
6楼
搬个板凳,坐等高手回复
回复
7楼
这个我认为先说接头吧,你采用的连接形式的不管是机械连接还是焊接,在报告还没有出来之前,可以理解为隐蔽资料还没做好,是不能进行下道工序的,这一点监理是没做到位的。
第二我想说的是从你做的来看,施工工艺还是有问题的,施工程序也没有走对,当然从节约成本来看,我不知道现场工地环境情况,从你的描述来看,你的安全措施还可以做到更好,你还可以从工艺上完善和加强内部管理。
第三,我想你最想要的是,现在怎么办,不管是什么接头(套筒连接和焊接),有施工现场经验的从肉眼一看这个接头合不合格,从这个角度来说,你还要加强施工经验的积累;如果说其它环节没有问题的话:再做接头试件实验,拿到合格的报告。如果是试件本身就有问题,就要视情况的程度来处理了。
回复
8楼
试件实验前,从肉眼看,就能知道结果怎么样。
回复
9楼
这里混淆了一个概念,钢筋笼焊接属于半成品,半成品检验是在成品检验之前,半成品不合格,下道工序是不准施工的,你说的钢筋焊接检验,可能是桩的长度过长,预支两截,下钢筋笼子时再将主筋焊接在一起,这是一种投机的方法,是由于吊装设备原因采取的措施,严格的说是不允许的。
回复
10楼
与设计协商可否现场采取焊接加固等措施。
回复
11楼
回复