一个I类地下车库设计的问题集锦!
colinxia
colinxia Lv.5
2006年04月18日 02:23:55
只看楼主

现在接到一个12000平方米以上的地下车库,一共只有13天的设计时间,从来没做过,心里没底,我将遇到的所有问题提上来请教各位前辈,希望各位不吝赐教,在此先谢过了。但愿对后来者也有所帮助。希望大家关注!工程概况:地下I类车库,车库面积12000平方米,车位一共414个,车库所在小区引两路DN300的市政水管,多少的市政水压能满足消防要求?如果水量水压都能满足喷淋要求,是不是可以不设置消防泵,以及水池?如果一定要设置水泵,是不是可以直接加管道泵(在自来水公司同意的条件下)?由于地下车库上部为城市广场,故车库的地面标高为-4.80m,车库层高为3.30m,地面覆土按1.50m考虑。

现在接到一个12000平方米以上的地下车库,一共只有13天的设计时间,从来没做过,心里没底,我将遇到的所有问题提上来请教各位前辈,希望各位不吝赐教,在此先谢过了。但愿对后来者也有所帮助。希望大家关注!

工程概况:地下I类车库,车库面积12000平方米,车位一共414个,车库所在小区引两路DN300的市政水管,多少的市政水压能满足消防要求?如果水量水压都能满足喷淋要求,是不是可以不设置消防泵,以及水池?如果一定要设置水泵,是不是可以直接加管道泵(在自来水公司同意的条件下)?由于地下车库上部为城市广场,故车库的地面标高为-4.80m,车库层高为3.30m,地面覆土按1.50m考虑。
免费打赏
猪仙
2006年04月19日 13:48:59
2楼
一般来说市政水压是可以满足地下车库的消火栓的水压要求的,喷淋的水压要通过计算确定,像你这种情况应该设置消防水池。不能使用局部作用系统,喷淋泵应设置2台,一用一备。
回复
ah-wangjun
2006年04月20日 00:52:46
3楼
大概算了一下,光是管网一要3kg压力,你加上进水表(1~2米)、防污隔断阀(3~5米)、报警阀,就危险了,建议还是加泵。
回复
colinxia
2006年04月20日 13:12:18
4楼
谢谢老王。你们做设计用专业软件不?我们院现在用的是鸿业GPS8.0。
回复
poedan
2006年04月22日 17:06:34
5楼
这样的车库,喷淋水量28L/s,室内消火栓25L/s,室外的25L/s,在加上生活的,就算水压满足,水量能够满足吗?
回复
wekee2004
2006年04月23日 12:12:50
6楼
请教王老大,38、43、48节点的压力是怎么算出来的啊?喷淋的水力计算一直没细算过。
回复
colinxia
2006年04月23日 19:17:29
7楼

DN300的给水管分别是从既有DN1800和DN1600的市政管开的梯,我觉得绰绰有余了,你觉得呢?
回复
colinxia
2006年04月24日 00:02:25
8楼
据调查,车库所在小区有一既有消防控制中心,并设置消防水池,喷淋泵30L/s,扬程125米(一用一备),消火栓泵(一用一备),40L/s。所以打算直接从消防控制室接消防水。
回复
ah-wangjun
2006年04月24日 03:00:17
9楼

鸿业软件比较贵,原来我用过,后来到上海后就没有用了,鸿业是做给排水起家的,给排水原来做的一直不错,现在的新软件更新速度感觉慢了一点,不如天正的更新速度,我现在都是天正绘图、计算,虽然天正也做得不错,但是毕竟给排水软件起步晚些,有些功能可能不如鸿业,但是它的三维功能的确不错,我感觉是以后软件的方向。
你们院里有钱买软件,说明很有钱,羡慕!
回复
ah-wangjun
2006年04月24日 03:05:17
10楼

是用压力比计算出来的,很多书上都有介绍,我算的时候是按照《给排水快速计算手册》上面的方法计算的。
回复
fancy0014
2006年04月24日 15:26:58
11楼
啊,太专业了!我也没有自己算过喷淋!要好好学学!
回复

相关推荐