求助!我现在算一个空间双向桁架屋面,分为主受力方向及支撑方向,类似刚架做法我考虑先计算完成各主受力单榀计算后再把各榀连起来整体计算现在我单榀建模计算后第一自振周期有17秒多并且钢柱(普钢规范)700x350x16x16也显示翼缘宽厚比不够请各位高人帮忙指点一二先谢过啦
我现在算一个空间双向桁架屋面,分为主受力方向及支撑方向,类似刚架做法
我考虑先计算完成各主受力单榀计算后再把各榀连起来整体计算
现在我单榀建模计算后第一自振周期有17秒多
并且钢柱(普钢规范)700x350x16x16也显示翼缘宽厚比不够
请各位高人帮忙指点一二
先谢过啦