求助:保护变压器的户外跌落保险的规格怎样确定?
l55j
l55j Lv.2
2006年04月17日 23:09:00
来自于变压器
只看楼主

求助:保护变压器的户外跌落保险的规格怎样确定?

求助:保护变压器的户外跌落保险的规格怎样确定?
免费打赏
lwei020420
2006年04月22日 10:26:27
2楼
变压器容量在100KVA及以下熔丝按变压器一次侧额定电流的2-3倍选择,但不得小于10A.在100KVA以上时,按一次侧额定电流的1.5-2倍选择
回复
chenghuangjulv
2006年04月23日 22:23:19
3楼
如果用口算的话:变压器容量除以电压等级即可;我指的是6或10KV,比如10KV,400KVA就用40A的熔丝。