09年案例真题,消防供水压力问题
ibrahimovicyang
2011年04月09日 22:34:40
只看楼主

我做的答案是:筑防火规范8.4.3-7 5层办公楼的充实水柱不小于7m查教材得其所需水压为9m,水带损失1m,栓口水头损失2m,题中给出A点至最不利点水头损失2.89m,A和最不利点高程差为22.5mA点所需压力为22.5+9+1+2+2.89=38可是没选项啊,请求大家解答,谢谢

我做的答案是:
筑防火规范8.4.3-7 5层办公楼的充实水柱不小于7m
查教材得其所需水压为9m,水带损失1m,栓口水头损失2m,
题中给出A点至最不利点水头损失2.89m,A和最不利点高程差为22.5m
A点所需压力为22.5+9+1+2+2.89=38
可是没选项啊,请求大家解答,谢谢

消防2.jpg

免费打赏
ibrahimovicyang
2011年04月10日 11:54:44
2楼
顶起
回复
qiu-710055
2011年04月10日 16:01:16
3楼
从这个问题应该看到楼主是新手吧~
事实上达到7m水柱,流量只有3.8L/s,
达到5L/s的时候,水柱11.3,栓口压力15.7m,另外加上栓口损失和水带损失
计算得到应该选择44m
回复
yihu2003
2011年04月10日 21:00:32
4楼
搞不懂哦
回复
ibrahimovicyang
2011年04月10日 21:51:11
5楼
恩,我的确是新手,去年刚毕业的,现在也在做市政。。。。
谢谢你的解答,我明白了,达到7m水柱是最低要求,题中已经给定q了,就要用11水柱了,Hq=15.85m,再加上其他损失。
回复

相关推荐