请教各位大侠。
yueqingxiaoji
2011年04月09日 21:59:47
只看楼主

一个长36米 宽27米的矩形工业厂房中间层,请问主梁和次梁如何布置比较合理。我原先布置的想法是横向布置主梁,主梁跨度6750,次梁跨度4500,课程设计要求的是单向板,但是这样板的配筋计算出来实在太小,可有高手告知比较合理的布置方法。

一个长36米 宽27米的矩形工业厂房中间层,请问主梁和次梁如何布置比较合理。
我原先布置的想法是横向布置主梁,主梁跨度6750,次梁跨度4500,课程设计要求的是单向板,但是这样板的配筋计算出来实在太小,可有高手告知比较合理的布置方法。
免费打赏
wym12000
2011年04月09日 22:49:06
2楼
都限定按单向板布置了还有什么好考虑的啊~~计算方式也固定死了啊~~ ~工业厂房就尽量减小主梁跨度吧
回复
dz_l
2011年04月10日 00:21:35
3楼
既然要按单向板进行设计,你确定好单向板的宽度,主梁跨度超过其2倍就行,可按附图布置,柱网尺寸为7200×6750,在6750跨度中间设置一根次梁

[ 本帖最后由 dz_l 于 2011-4-10 00:23 编辑 ]
回复
yueqingxiaoji
2011年04月10日 12:57:59
4楼
谢谢 我回去试试
回复
yueqingxiaoji
2011年04月10日 12:58:59
5楼
但是主梁的跨度不是要大于次梁的跨度吗?