3PT+3避雷器手车炸掉了.PT是带剩余绕组的JDZX10-10.开口三角绕组接2次消谐现C相避雷器与PT之间击穿爆炸,A相上桩铜排与PT铁芯有明显放电并击穿PT外绝缘,B相完好熔断器外观完好.已熔断,A.C相PT有明显裂缝,进线柜微机记录是过流速断,电流是41.6A新柜子,通电时间1个多月.请问是什么原因引起的呢?[ 本帖最后由 ly111xj 于 2011-4-11 12:29 编辑
3PT+3避雷器手车炸掉了.
PT是带剩余绕组的JDZX10-10.开口三角绕组接2次消谐
现C相避雷器与PT之间击穿爆炸,A相上桩铜排与PT铁芯有明显放电并击穿PT外绝缘,B相完好
熔断器外观完好.已熔断,A.C相PT有明显裂缝,进线柜微机记录是过流速断,电流是41.6A
新柜子,通电时间1个多月.
请问是什么原因引起的呢?
[
本帖最后由 ly111xj 于 2011-4-11 12:29 编辑 ]
62楼
weifanqin888 发表于 2011-4-13 08:41 曾经我们这里也遇见过这样的问题,同样也是PT手车电压互感器烧毁,与照片上烧毁程度差不多,后来发现是PT二 …二次短路了么
回复
63楼
heipao0509 发表于 2011-4-13 09:05 我好像经历过同类的问题,也和楼上所说的差不多,这种设计上是有问题,此避雷器设计上是为真空断路器操作过 …避雷器放电电压一般很高的 怎么会爆炸
回复
64楼
xqlwin 发表于 2011-4-13 18:58 各位设计同志,不知为什么不喜欢V型接线?!作为系统运行需要,不期望用户侧有过多等效中性点!这将导致铁磁谐振 …您认为VV接线要安全些?
回复
65楼
lq19740602 发表于 2011-4-13 21:41 在外部有瞬时单相接地,产生瞬时过电压把避雷器击穿,如果避雷器的质量太差,可能引起爆炸。而造成本地的单线 …单项接地其他相电压升高 也在避雷器的保护范围之内啊 怎么会爆炸