09年案例真题,消防+自喷的消防水量
ibrahimovicyang
2011年04月08日 21:27:50
只看楼主

消火栓水量我算的是540,但是自喷、还有雨淋、水幕,这个怎么算。看了喷规的9.1.7、9.1.8,但还是不理解。请大家解答

消火栓水量我算的是540,但是自喷、还有雨淋、水幕,这个怎么算。
看了喷规的9.1.7、9.1.8,但还是不理解。
请大家解答

消自.jpg

免费打赏
ibrahimovicyang
2011年04月09日 22:27:27
2楼
......达人快快出现
回复
chaoshuai007
2011年04月10日 03:34:38
3楼
选D 828方
不知道对不对
室内20*3.6*3=216
室外20*3.6*3=216
自喷30*3.6*1=108
水幕35*3.6*1=126
雨淋45*3.6*1=162
合计 216+216+108+126+162=828方
不知道对不对
请高人指点 惭愧的没把规范的消防用水量记住!!!
回复
ibrahimovicyang
2011年04月10日 11:51:56
4楼
室外室内怎么是20啊
题中说是一类建筑,高度小于50,室内室外都应该是30,又有自喷,都可以减5。
则有室内室外消防用水量为(25+25)x3.6x3=540 我是这么觉得的
自喷、水幕、雨淋当然都是一个小时,但是不知道怎么累加
回复
小方
2011年04月11日 13:47:57
5楼
选D 828方
室内25*3.6*3=270
室外25*3.6*3=270
自喷30*3.6*1=108
水幕35*3.6*1=126
雨淋45*3.6*1=162
但是自喷和雨淋起火时不会同时使用,要不中庭着火启动雨淋,要不其他地方着火启动自喷,那么用水量按照水量大的计算,取雨淋和水幕(水幕是防火分隔,取代防火卷帘的作用)
合计 270+270+126+162=828方
回复
wssdstf
2011年04月11日 16:26:28
6楼
支持,自喷和雨淋起火时不会同时使用,只考虑一种
回复
wssdstf
2011年04月11日 16:26:56
7楼
支持,自喷和雨淋起火时不会同时使用,只考虑一种
回复
sangdi
2011年04月11日 20:22:00
8楼
8楼正解
回复
ibrahimovicyang
2011年04月11日 22:22:24
9楼
谢谢6楼的解答
回复
wyslong
2011年04月12日 09:35:26
10楼
选D 828方
不知道对不对
室内20*3.6*3=216
室外20*3.6*3=216
自喷30*3.6*1=108
水幕35*3.6*1=126
雨淋45*3.6*1=162
合计 216+216+108+126+162=828方
不知道对不对
请高人指点 惭愧的没把规范的消防用水量记住!!!
回复
zz33702577
2011年04月12日 09:56:53
11楼
选第四个吧,但不是很确定,不知道高手怎么看待这个问题。。。
回复

相关推荐

APP内打开