我这是使用鸿业软件,假设了一个楼层来布置喷头,按正方形布置的。中危险级2级。最不利作用面积中布置了15个标准喷头,怎么计算它的喷水强度都小于8L/min.m2。这是该怎么办?一般怎么校核所设的喷头和不合理?怎么简便的按照规范9.1.4计算?请教,我们做水力计算时一般选择哪种方法?请看我的图片,你们就按系统默认的最大流量计算吗?管道的最大流速和管道的最大千米损失你们一般取多少?谢谢!
我这是使用鸿业软件,假设了一个楼层来布置喷头,按正方形布置的。中危险级2级。最不利作用面积中布置了15个标准喷头,怎么计算它的喷水强度都小于8L/min.m2。这是该怎么办?一般怎么校核所设的喷头和不合理?怎么简便的按照规范9.1.4计算?
请教,我们做水力计算时一般选择哪种方法?请看我的图片,你们就按系统默认的最大流量计算吗?管道的最大流速和管道的最大千米损失你们一般取多少?
谢谢!
![1145270180914.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/C0/0E/rBBhH11JRGmAPBt2AACM5mOgNxc791.JPG)
2楼
我这问题很没有人气?伤心啊
回复
3楼
1、建议用天正
2、计算要按照规范来算
3、最大千米损失从何而来?
4、你的图中连管径都没标,咋算??
回复
4楼
只要喷头布置的足够密!就一定能达到规范要求!!
回复
5楼
管道的最大千米损失实际上就是单位比摩阻.
回复
6楼
忘了问了,天正给排水好用吗?