锅炉房的问题呵呵,这个大脑袋应该清楚:锅炉前后留多大空间?
锅炉房的问题
呵呵,这个大脑袋应该清楚:
锅炉前后留多大空间?
2楼
看是什么锅炉了,如果是油气锅炉的话,左右后各一米,前2米,就差不多了。
回复
3楼
油气炉炉前净距最小2.5米,尚应考虑更换炉管的空间,左右后1.2米
回复
4楼
烧煤的那?
回复
5楼
如果是燃煤,距离就要大些,具体,炉前应有4m左右,以便加煤,炉后大约1.5m就可以,炉距侧墙1.5~2m,炉与炉之间,如果锅炉是后除渣,则为2m左右就可以;如果是在两炉之间侧除渣,则不能小于2.5m基本可以保证。
回复
6楼
这个规定是出自什么规范的,能告诉一下吗?谢谢!
回复
7楼
2008锅炉房设计规范 4.4 工艺布置
4.4.6 锅炉与建筑物的净距,不应小于表4.4.6的规定,并应符合下列规定:
1 当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。大于6t/h的蒸汽锅炉或大于4.2MW的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m;
2 当锅炉需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求;装有快装锅炉的锅炉房,应有更新整装锅炉时能顺利通过的通道;锅炉后部通道的距离应根据后烟箱能否旋转开启确定
[
本帖最后由 suojing1266 于 2009-6-13 23:21 编辑 ]
回复