请教:板跨度过大的情况如何加次梁?
mimijay
mimijay Lv.2
2006年04月17日 17:10:25
只看楼主

原先板G,H合为一个板,挠度太大.现在我想在中间加一道次梁,可是梁的另一端原先没有设计柱子,请问现在改如何解决,柱截面为500*500. 谢谢回答#

原先板G,H合为一个板,挠度太大.
现在我想在中间加一道次梁,可是梁的另一端原先没有设计柱子,请问现在改如何解决,柱截面为500*500.
谢谢回答#


1145265236290.JPG

990287dc12a5b7e5740c.rar
0 B
立即下载
免费打赏
dlfkhan
2006年04月17日 21:15:58
2楼
这种平面布置不太合理,请调整柱距
回复
kjx
2006年04月17日 21:17:09
3楼
我觉的这样做不如从D板的两柱上加次梁分成与CDC一样的板。
回复
mimijay
2006年04月17日 21:33:54
4楼
请dlfkhan说明一下具体调整的原则 谢谢!

谢谢快乐每一天的回答!!

回复
ougaogong
2006年04月17日 21:59:34
5楼

支持这个观点。
回复
mimijay
2006年04月18日 02:54:20
6楼
我修改成这样了,不知道有没有改进,急待回复,谢谢!!
回复
ougaogong
2006年04月18日 08:52:44
7楼
增加太多柱子,占用了很多建筑面积哦。如果上面的结构能满足就行了。钢筋大点没有关系。
回复
yfs998888
2006年04月18日 09:06:14
8楼
在楼主所示平面图中C列柱加次梁部位柱间及两断相邻跨梁断面适当加大就可以解决问题,请你通过试算确定合理的梁断面.试一试吧.
回复
江南9527
2006年04月18日 15:40:24
9楼
这样的情况在住宅中很常见啊。估计楼主的平面也是一个住宅吧。楼主的方案可行啊。你总不能在客厅上穿梁吧。再说本来就没法拉同的框架。为什么一定要拉通呢。结构还是要配合建筑的
回复
mimijay
2006年04月20日 21:03:44
10楼
谢谢楼上的指点,对我有帮助。
回复
sxg-gr
2006年04月21日 10:40:13
11楼
我觉的你的柱布置对抗震很不利
回复