原先板G,H合为一个板,挠度太大.现在我想在中间加一道次梁,可是梁的另一端原先没有设计柱子,请问现在改如何解决,柱截面为500*500. 谢谢回答#
原先板G,H合为一个板,挠度太大.
现在我想在中间加一道次梁,可是梁的另一端原先没有设计柱子,请问现在改如何解决,柱截面为500*500.
谢谢回答#
2楼
这种平面布置不太合理,请调整柱距
回复
3楼
我觉的这样做不如从D板的两柱上加次梁分成与CDC一样的板。
回复
4楼
请dlfkhan说明一下具体调整的原则 谢谢!
谢谢快乐每一天的回答!!
回复
5楼
支持这个观点。
回复
6楼
我修改成这样了,不知道有没有改进,急待回复,谢谢!!
回复
7楼
增加太多柱子,占用了很多建筑面积哦。如果上面的结构能满足就行了。钢筋大点没有关系。
回复
8楼
在楼主所示平面图中C列柱加次梁部位柱间及两断相邻跨梁断面适当加大就可以解决问题,请你通过试算确定合理的梁断面.试一试吧.
回复
9楼
这样的情况在住宅中很常见啊。估计楼主的平面也是一个住宅吧。楼主的方案可行啊。你总不能在客厅上穿梁吧。再说本来就没法拉同的框架。为什么一定要拉通呢。结构还是要配合建筑的
回复
10楼
谢谢楼上的指点,对我有帮助。
回复
11楼
我觉的你的柱布置对抗震很不利
回复