请教:排烟风口的远程控制器
lantianyi
lantianyi Lv.11
2011年04月08日 14:29:32
来自于通风排烟
只看楼主

请问:是否每个带阀体的排烟风口都必须就近配套远程控制器?查了规范:高规8.4.4排烟风口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。怎么理解应设置有手动开启装置?比如说,一个防烟分区内有3个排烟风口,只保留一个手动开启装置行不行?或者说我取消排烟风口配套的远程控制器,我新一套手报,行不行?求正解

请问:是否每个带阀体的排烟风口都必须就近配套远程控制器?
查了规范:高规8.4.4排烟风口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。怎么理解应设置有手动开启装置?
比如说,一个防烟分区内有3个排烟风口,只保留一个手动开启装置行不行?
或者说我取消排烟风口配套的远程控制器,我新一套手报,行不行?求正解

01.jpg

azure163
2011年04月12日 08:50:14
2楼
因为排烟口是平时常闭的。一旦发生火灾需要消防中控给一个电信号到电动常闭防火阀打开。手动开启是为了一旦信号出现故障,风口无法电动打卡的情况下,可以人为开启。结构上就是一根硬拉线接入防火阀,另一端接开启按钮。注意这根硬拉线长度一般不要超过6米。既然是规范要求,当然不能取消。
回复
wrt0357
2011年04月12日 13:45:32
3楼
远程控制是保证远距离消防控制室启动风口,手动是在现场启动,你说能去掉吗?
回复
lingxing1
2011年04月12日 16:25:54
4楼
这个远控的长度一般是小于6米得,如果排烟风口安装的较低,可以不用这个远程开启的,可以由排烟口的执行机构开启,前提是人要能够到。如果排烟口得安装较高,大于1.8米高了,或安装在吊顶上,这个时候就需要用远控装置了,不可能着火时再找梯子吧。
回复
gml-1
2011年04月14日 14:27:06
5楼
我干的一个项目是远控近控都有的,主要还是消防局那边要求的。

项目是个高层商场,一级放火。工程分一二期,一期是百叶排烟口,二期是板式排烟口。一期的手动控制器都在吊顶上。二期的大多控制器在走廊上,跟火警手动报警器装一起了。二期商场的大厅吊顶比较高控制器都放吊顶上面了。排烟口的远程控制器通过消防模块跟商场消防控制中心总控设备连接。

带阀门的风口一般位置特殊,手动控制器都有专门检修口。消防验收的时候专门抽查过手动控制器的,好像200个抽了7、8个风口吧。控制中心又检查了远程控制器。总之查的挺严的。

这个手动控制和自动控制最好都有,实在不行可以光有手动控制,但是消防验收可能会卡,
回复

相关推荐